Jak ohadnout rozbèhovy proud motoru HP3, AMPS20, KVA CODE L, PH 1, 220V?
Cherryman:
Koupil jsem si nužkovy autozvedák s pohonem hydraulickÿm čerpalem pomoci jednofázového elektromotoru 230V.
Moje idea jako zdroj použít elektrocentrál u 2,2kW padla pri pohledu na štítek elektromotoru.
(HP 3, AMPS 20, KVA CODE L, PH 1, 220V)
S jakou vykonovou rezervou musím počítat u relevantního zdroje?
Jak ohadnout rozbèhovy proud?
V manuálu není vübec nic.
Peter Munka:
Dvojnasobok vykonu centraly bude, obavam sa, malo. Cerpadlo sa bude rozbiehat do zataze. Prud pri rozbehu sa da zistit meranim pri pripojeni na beznu rozvodnu siet.
František Janeček:
Pokud již ten zvedák máte, neměl by být problém se změřením misto odhadu.Druhá připomínka je že spíš než do tlaku čerpadlo půjde do přepadu a teprve když budete zvedat bude se uzavírat přepad, takže by se mohl motor rozbíhat bez zátěže.Pokud ten zvedák máte, lze to zkusit a rozběhový proud změřit.Měření je přece jen lepší než odhad.Potom s údaji řešit pohon z elektrocentrál y. :)
Cherryman:
Dékuji za názory. Zvedák jak jsem psal mám, bohužel dostat 470ti kilovÿ zvedák k síti 220 V a mèrit je v mém prípadè v současnosti problém, proto ta centrála. Počítám správnè? 9-10kW (L) x 3 (HP) x 2 až 3 (rezerva) = 54-60 až 81-90kW (potrebnÿ vykon centrály?) To nevypadá na cenovè dobré rešení. :'(
Jirka Údržbář:
Nebylo by možné jednofázový elektromotor nahradit trojfázovým a použít trojfázovou centrálu? Jednofázový elektromotor o výkonu 3HP (2,237 kW) má přeci jen již dost vysoký proud.
Při použití trojfázového elektromotoru by jmenovitý proud byl cca 5 až 6 A a rozběhový proud cca 35 až 45 A.
Stačila by tedy trojfázová centrála s kompaudním trafem o výkonu cca 9 kW.