Peter Lovacký:
Výbuch nerobím, ale pre zaujímavosť som sa pýtal nášho výbuchára.
Vraj tri veci. Ak by sa pod to mal pre zónu2 podpísať, tak spoj pásoviny pevne nerozoberateľn ý, aspoň 2x v zmršťovačke na princípe opravy prerušeného vodiča a toto celé zapísané v projekte s podpisom oprávneného.
Tiež že by bolo dobré pán Rotrekel zodpovedne prehodnotiť prostredie aj z pohľadu predpísaného skladovania, manipulácie a vetrania. Sa zasmial že keď ide ako píšete iba o sklad klasického liehu, tak by niekedy bolo dobre takých navrhovačov prostredia preistotu nepúšťať do krčmy  (dance)

Aleš Dobrovolný:
S plastovou nevodivou krabicí pozor. Podle ČSN CLC/TR 60079-32-1 "Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny" tabulka 3 je v Ex omezená plocha největšího průmětu do roviny (obvykle pohled shora  8) na 10000 mm2 a to není moc (10x10cm vnější rozměr).
Krabice se zaručenou povrchovou vodivostí do Ex samozřejmě lze použít bez omezení.