Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?

(1/4) > >>

Lukáš Rotrekl:
Sklad lihu, nebezpečí výbuchu zóna 2 celá místnost.
Antistatická podlaha, ve 4 rozích vývod měděným páskem cca 20x0,5mm.
Čím jej správně připojit. Tedy znáte svorku do zóny 2 nebo nějaké jiné systémové řešení?

Běžně prováděné je v lištové krabici na povrch nebo v KO68 pásek srulovat a strčit do "čokolády",  ale imho to není správně.  

Vít Rotrekl:
DEHN kat.č.380 209 možná by mohlo jít... Předpokládám, že něco na vyrovnání potenciálu tam bude přitažený - orkužní vedení z pásku, samostatné vývod v každém rohu...něco

Jan Alin:
Výrobce antistatické podlahy nemá v nabídce vhodné svorky?
Nebylo by vhodné něco jako tohle: http://www.abetec.cz/eshop/product/sada-pro-uzemneni-podlahy-a-zkusebni-bod-210320/

Lukáš Rotrekl:
Citace: Vít Rotrekl  07.08.2019, 16:59

DEHN kat.č.380 209 možná by mohlo jít... Předpokládám, že něco na vyrovnání potenciálu tam bude přitažený - orkužní vedení z pásku, samostatné vývod v každém rohu...něco

Neumím si dost dobře představit to připojovat.
Zemnící vedení je po jedné straně domu. To ale není problém.

Citace: Jan Alin  07.08.2019, 18:23

Výrobce antistatické podlahy nemá v nabídce vhodné svorky?


Svorka není problém, problém je ten EX, celá místnost je Z2.
Ale dneska jsem se byl podívat na místě a kouknul na místnost, která se dělala loni, jak to mají řešeno, tak se tím asi moc zalamuju. Celá místnost je Z2. Foto v přílohách.  ;D
Na fotkách to není moc vidět, ale 2 ze 4 vývodů jsou lišty u podlahy rozflákaný a vývody urvaný.

Jiří Schwarz:
Když někdo něco "urve",  můžeme se dohadovat jestli provozovatel nebo investor dal dostatečné podklady projektantovi pro to, aby mechanické provedení odpovídalo předpokládaném u využítí a provozu v prostoru. Nebo jestli se tam pracovalo podle nějakých "pravidel"

Ale způsob napojení, výběr správně svorky z hlediska použití v Ex prostředí jde za projektantem.. .

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana