Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
Ondřej Štěpánek:
Mám 4kW motor od cirkulárky (manuální přepínání hvězda - trojuhelník), který bych rád ochránil motorovým spouštěčem Schneider TeSys GV2P14 6-10A.
Jak správně nastavit proud na spouštěči?
Hodnoty proudu ze štítku motoru nevyčtu - viz obrázek v příloze
Vít Rotrekl:
Tady v tomto tématu se řeší "stejný" motor...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=16175.0
Jirka Š. Svejkovský:
Já tam vidím 8,7A.
Ondřej Štěpánek:
Aha...to jsem předpokládal ,že bude účiník 0,87 vzhledem k tomu cos fi nalevo.
Tak děkuju.
Ondřej Štěpánek:
Ještě bych měl jeden doplňující dotaz ohledně motorového spouštěče...je ho rozsah je 6-10A nicemene v technickem listu uvadeji vykon motoru pri 400V 3kW. Muzu ho pouzit pro 4kW motor, kdyz proudove vyhovuje?