Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?

(1/2) > >>

Ondřej Štěpánek:
Mám 4kW motor od cirkulárky (manuální přepínání hvězda - trojuhelník),  který bych rád ochránil motorovým spouštěčem Schneider TeSys GV2P14 6-10A.

Jak správně nastavit proud na spouštěči?

Hodnoty proudu ze štítku motoru nevyčtu - viz obrázek v příloze

Vít Rotrekl:
Tady v tomto tématu se řeší "stejný" motor...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=16175.0

Jirka Š. Svejkovský:
Já tam vidím 8,7A.

Ondřej Štěpánek:
Aha...to jsem předpokládal ,že bude účiník 0,87 vzhledem k tomu cos fi nalevo.

Tak děkuju.

Ondřej Štěpánek:
Ještě bych měl jeden doplňující dotaz ohledně motorového spouštěče...je ho rozsah je 6-10A nicemene v technickem listu uvadeji vykon motoru pri 400V 3kW. Muzu ho pouzit pro 4kW motor, kdyz proudove vyhovuje?