Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
Radim Blaťák:
Na jedné zakázce po mě investor vehementně požaduje kabelovou knihu, přestože nebyla uvedena v objednávce, že bude součástí dokumentace. Kabelovou knihu většinou zpracovávám pouze u průmyslu na ovládací obvody, aby bylo jasné co který kabel ovládá, odkud kam vede atd.
U běžných staveb mám blokové schéma hlavních rozvodů, rozvaděče a výkresy, kde jsou uvedeny údaje u každého koncového prvku, ze kterého rozvaděče je to napojeno, který to je okruh, případně který vypínač atd ho ovládá. V rozvaděčích mám popis jednotlivých kabelů, včetně jejich označení.
Může tuto knihu po mě investor požadovat, aniž by si ji na začátku objednal? Dle mého názoru to není běžná součást projektové dokumentace. Jaké s tím máte zkušenosti a kdy kabelovou knihu zpracováváte?
Pavel Horský:
Po mě nikdy nikdo kabelovou knihu nepožadoval. V rozvaděči mám popsané vývody s uvedením typu kabelu, počtem a průřezem jednotlivých vodičů.
S projektovou dokumentací by měli pracovat profesionálové, kteří znají a ví a dokáží se bez problému orientovat v tomto značení.
Mám pak podezření, že požadavek pramení z důvodu provádění elektroinstala ce laickou osobou, která potřebuje samozřejmě vše rozepsat a rozkreslit do sebemenší podrobnosti.
Tak takhle NE.
Pokud si to zákazník přeje, je to nadstandard a já bych mu vystavil zvláštní částku za tuto činnost. To si pak také může poručit rozměrové výkresy jednotlivých vypínačů a zásuvek atd.
Lukáš Rotrekl:
Pro technologie a MaR je to standard.
Pro stavební elektriku jsem se s tím potkal jednou, když to požadoval investor a rozhodně ne proto aby to mohl dělat laik. Někde jsem tehdy dohledal, že ten požadavek je celkem oprávněnej a já dodělal, naštěstí to bylo jen asi 5 místností zázemí technologie... .
Jirka Š. Svejkovský:
Dejte si pozor, až budete dělat něco pro elektrárny. Stojí to poměrně dost peněz.
Jan Bocek:
Jaký je rozdíl mezi kabelovou knihou a kabelovou listinou?
Anebo jinak.
V blokovém schéma zapojení, anebo ve vnějších spojích jsou označené kabely.
Pak musí existovat nějaký soupis kabelů, kde je jejich specifikace a délka.
Pokud je investorem objednána výrobní dokumentace a ne jen dokumentace pro stavební povolení, pak soupis kabelů by měl být běžnou součástí dokumentace. Je to jen naplnění NV 118/2016 Sb.
Setkávám se s tím, že to pro stavební instalace neplatí, soudní znalci ale tento názor nesdílí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana