Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?

(1/2) > >>

Jiří T.:
Koupil jsme rodinný dům, kde je domovní rozvaděč zapojen ještě v Al a to hodně jednoduše. Hlavní přívod s elektroměrem je umístěn na sloupku před domem. Do domu je přiveden v Cu a zvlášť je přiveden i HDO. Domovní rozvaděč bych chtěl pokud možno měnit až postupem času s celou elektroinstala cí. Přesto bych ještě letos topit tepelným čerpadlem na sazbu D56d nebo D57d.

Dodavatel tepelného čerpadla vyžaduje přivés k zařízení napájecí kabel 5x 4 mm2 a 5x 1,5 mm2 HDO.

Pro změnu sazby je zde potřeba revize, resp schválení,  že daný spotřebič může být do sítě připojen. Co si pod tímto pojmem mohu představit a co budu muset udělat pro to, abych tuto podmínku splnil, ale zároveň nemusel ještě letos rekonstruovat celou elektroinstala ci?

Mám si vytvořit malý rozvaděč z přívodu, pouze např. se svodičem přepětí a hlavním vypínačem/jističem a z něj udělat dva přívody? Na jeden přívod zapojím tepelné čerpadlo a na druhý stávající elektroinstala ci?

Nebo jsou jiné možnosti?

Vít Rotrekl:
Jsou, chce to ale videt.
Vim ze tu bude spoustu kolegu resit nutnost projektu atp...
Umim si predstavit "provizorni" řešení  připojení TČ na stavajici elektroinstalc i, bez nutnosti projketu. Nicméně pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, tam bude projekt nutny.

Co se tyce revize, tak je potreba zrevidovat:
 - vydratovani, a provedeni elektromeroveh o rozvadece - jestli vse odpovida PP
 - pripojeni samotneho TČ do elektroinstala ce
 - provedeni blokovani signalem HDO (byt tepelne cerpadlo jako takove byt blokovane nemusi, tak el. Topna patrona v nem, by byt mela.

Rozvodak:
Bude třeba si pozvat odborníka na místo činu.
Aby zhodnotil stav ER, přívodního kabelu, domovního rozvaděče a hlavní jistič - aby byl dostatečně dimenzovaný.

TČ není sranda za pětikorunu, možná by nebylo špatné se nestydět a investovat do elektroinstala ce a rozvaděčů.... Bohužel, lépe se na dálku odpovědět nedá.

Luboš Palát:
 - provedeni blokovani signalem HDO (byt tepelne cerpadlo jako takove byt blokovane nemusi, tak el. Topna patrona v nem, by byt mela.

 (poklona)  přiznám se, toto je pro mě novina, tepelné čerpadlo nemusí být blokované HDO??

Kde bych se o tomhle dozvěděl více??  (poklona)  Luboš

Petr Liskar:
Citace: Luboš Palát  23.06.2022, 19:44

přiznám se, toto je pro mě novina, tepelné čerpadlo nemusí být blokované HDO??
Kde bych se o tomhle dozvěděl více??  Luboš

Citace: Luboš Palát  23.06.2022, 19:44

přiznám se, toto je pro mě novina, tepelné čerpadlo nemusí být blokované HDO??
Kde bych se o tomhle dozvěděl více??  Luboš

Vše je v podmínkách přiznání sazby D57d:

Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických
spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu
kompresoru tepelného čerpadla.

Tedy kompresor běžet může, elektrický příhřev nikoliv.