Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Jarda Kalus:
Plánuji rekonstrukci při které má být vyměněn přívodní kabel do domu.
Jedná se o propojení mezi přípojným místem a elektroměrem (ten je uvnitř domu).
V plánu mám udělat šachtu po chodníkem, aby bylo možno v případě potřeby odházet dlažbu a natáhnout další kabel.
Je tahle realizace přípustná nebo musí být tento přívod zakopán mimo tuto šachtu?
Vít Rotrekl:
Z připojovacích podmínek EONu
Citace
HDV a odbočky k elektroměrům musí být provedeny v soustavě TN-C co nejkratší cestou a je nutno volit takové provedení a uložení vedení, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny. V případě rekonstrukce HDV lze využít stávající provedení HDV, kdy po předchozím odsouhlasení pracovníkem E.ON nemusí být dodržen požadavek na nejkratší.
cestu.
Tak si to přeložte :)
Osobně bych s tím problém neměl.
PS: Proč nepřesune elektroměrový rozvaděč k přípojnému místu? Neznám místní poloměry, tak nevím jestli je to technicky možné. Ne že, by to bylo nutné... Jen se ptám.
Jiří_Hrubý:
Vidím to podobně.
Dejte měření do oplocení a s měřeným kabelem můžete nakládat bez omezení, co je u neměřeného poněkud komplikované, zvláště mají-li tam být šachtičky, které budou třeba někdy někoho lákat k vymazlení T-spojky ;)
Jiří Schwarz:
Pokud to začnete řešit s dodavatelem (bez jeho předchozího souhlasu to těžko uděláte), tak bych čekal tlak na to, aby to bylo podle aktuálních PP měření na hranici pozemku, aby neměli problém s přístupem.
Citace: Jarda Kalus 17.07.2019, 17:10
...
V plánu mám udělat šachtu po chodníkem, aby bylo možno v případě potřeby odházet dlažbu a natáhnout další kabel.
...
Tady bych spíše připravil chráničku, do které by se v případě potřeby další kabel zatáhl (ovládání vrat, zvonek, kamera,...)
Rozvodak:
Citace: Vít Rotrekl 18.07.2019, 13:49
Osobně bych s tím problém neměl.
Já jo.
Citace: Jiří_Hrubý 18.07.2019, 16:14
u neměřeného poněkud komplikované, zvláště mají-li tam být šachtičky, které budou třeba někdy někoho lákat k vymazlení T-spojky ;)
Provedení HDV a odboček k elektroměrům mají zamezovat realizaci NO, v případě tajné šachty to naopak vybízí.
Kdysi jsme v rajóně měli jednoho, postavil si podzemní tunel ze skruží od studny až pod chodník, tam si potajnu rozholil distribuční kabely nn a zatáhl domu volnou energii ;D
Navigace