Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud je vedení v neměřené části přístupné, musí být uloženo v kovové chráničce s utěsněnými spoji po celé délce.
Takže já bych s tím problém měl taky. Teda pokud bych na to vystavil revizi.
Žvak Petr:
Určitě bych zvolil řešení pana Schwarze.
Nechal bych jsi v chráničce jeden průtahový drát, lanko, nebo vlasec.
Rozvodak:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2019, 10:41
Pokud je vedení v neměřené části přístupné, musí být uloženo v kovové chráničce s utěsněnými spoji po celé délce.
Takže já bych s tím problém měl taky. Teda pokud bych na to vystavil revizi.
Pokud je navíc vedeno nepřístupnými prostory (sklepy, kóje atd.), obvykle je to předmětem jednání s distribucí. V takovém případě se požaduje kopoflexka v zanýtovaném žlabu.