Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?

<< < (2/3) > >>

Peter Munka:
Paradoxne by to mohla byt samotna motorova ochrana, ktora neprepusta jednu fazu. Viete si pozicat druhu ochranu ?

František Šohajda:
Citace: Peter Munka  15.07.2019, 09:10

Paradoxne by to mohla byt samotna motorova ochrana, ktora neprepusta jednu fazu. Viete si pozicat druhu ochranu ?


Taková závada jde velmi jednoduše změřit!!

beran:
Dík za rady. Zatím jsem proměřil zkoušečkou tři fáze proti zemi i mezi sebou, ale bez zatížení. To je všechno v pořádku. Elektrikář (syn) to ještě proměří s klešťákem při zatížení.

beran:
No, poučení i pro ostatní: takle se chová 1f čerpadlo, když ho připojíte na 3f. Nenapadlo mě zkontrolovat štítek na čerpadle. Synovi prodali 1f čerpadlo s 3f kabelem. Ani raději neřeknu kde.

Václav Třetí:
Přežilo, nebo je na odpis?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana