Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?

(1/3) > >>

Beran:
Motorový spouštěč pro nové 3f čerpadlo po zapojení přívodu silně bzučí (čerpadlo běží) a asi po 5 sek. vypíná. Pokud je čerpadlo napájeno přímo z jističe běží normálně. V zásuvce pro čerpadlo jsou tři fáze a sled fází je ověřen zkoušečkou. Kde by mohla být chyba?
Čerpadlo je 1,5kW, spouštěč je nastaven na 4A.

Jiří_Hrubý:
Od vadné (případně nekvalitní) ochrany po vadný motor cokoliv.
Mimochodem 4A je moc a ochrana tak není dostatečně účinná.
Máte-li k dispozici jen zkoušečku, zavolejte elektrikáře, který má a umí používat klešťák, tak se dá závada snadno odhalit.

Jiří Schwarz:
Jak naznačil kolega, bez měření je to jen hádání... A to nemusí určit správnou cestu.
Když po 5 vteřinách vypadne ochrana, máte pocit, že cca do 3 vteřin má motor čerpadla provozní otáčky, nebo se rozebíhá tak pomalu?

Vít Rotrekl:
Podle mě, někde "zmizi" jedna faze.
Z vaseho popisu jsem moc nepochopil jak a co jste mel kde zapojeno pri testovani.

Kastner Lubomír:
Podle popisu to vypadá na chod na dvě fáze. Někde v cestě je přechodový odpor, který nedostatečně převádí jednu fázi. Doporučuji překontrolovat napájecí cestu  - zkontrolovat všechny spoje a pohyblivé prvky - vypinače, stykače apod.

Navigace

[0] Index zpráv