Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?

<< < (2/2)

Jan Bocek:
Podle přílohy se pravděpodobně jedná a část strojního zařízení, které se posuzuje podle normy ČSN EN 602 04. Tam se zase píše o tom, že ten jeden pól se musí uzemnit. Odpověď jste již dostal zde

Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.07.2019, 19:36

Obvod FELV může a nemusí být uzemněn. Souvisí to s tím, že ochrana je závislá na primární straně. Ukostření jednoho pólu souvisí s požadavkem na riziko nežádoucí funkce při zkratu.
Obvody FELV se používají pro napájení těch částí zařízení, kterých se nikdo nedotýká. Cívky stykačů a podobně.

Nebo něčeho, co je na vašem obrázku. Mimochodem, jestli ten zdroj není zkratuvzdorný, pak ten jistič nezjistí.


Proč se nezeptáte projektanta?

Milan Hudec:
Tak ono nějaký rozvod prohlásit za PELV je buďto odvaha, či neznalost, onen FELV vždy číhá velice blízko.
Např.v zóně hl.pospojení tu bude PELV a mimo již FELV, a furt se bude jednat o ty samý "dva dráty".