Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
JiříA:
Mám k dispozici dokumentaci a nemám úplně jasno v tom jak posuzovat síť na sekundární straně zdroje viz. příloha. Projektant napsal, že se jedná o síť FELV, ale
s uzemněným pólem. Zdroj je umístěn v rozvaděči a slouží k napájení stykačů, relé, ventilů, atd. V normě 4-41 ed.x se nic nepíše o tom, zda je možné uzemnit jeden pól na sekundární straně.
Nevznikne uzemněním jednoho pólu síť PELV?
Pokud se jedná o síť FELV, musí být použit zdroj s neuzemněným jádrem? (byť je to zdroj spínaný nebo "klasický")
Hynek Čermák:
Odppověď je níže ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Hynek Čermák 12.07.2019, 17:11
Odppověď je níže ;)
Právě, že tam odpověď není.
Radim Strycharski:
Citace: JiříA 12.07.2019, 14:02
V normě 4-41 ed.x se nic nepíše o tom, zda je možné uzemnit jeden pól na sekundární straně.
Nevznikne uzemněním jednoho pólu síť PELV?
Pokud se jedná o síť FELV, musí být použit zdroj s neuzemněným jádrem? (byť je to zdroj spínaný nebo "klasický")
Jak už bylo zmíněno, je to uvedeno v čl. 411.7.1, byť nepřímo. Obvod PELV je uzemněn a jeho zdroj je bezpečnostní. Pouhou výměnou bezpečnostního zdroje za zdroj s jednoduchým oddělením vznikne požadavek na to, aby obvod odpovídal pro FELV, přičemž jeho předchozí uzemnění tím není, resp. nemusí být, nijak dotčeno.
Jirka Š. Svejkovský:
Obvod FELV může a nemusí být uzemněn. Souvisí to s tím, že ochrana je závislá na primární straně. Ukostření jednoho pólu souvisí s požadavkem na riziko nežádoucí funkce při zkratu.
Obvody FELV se používají pro napájení těch částí zařízení, kterých se nikdo nedotýká. Cívky stykačů a podobně.
Nebo něčeho, co je na vašem obrázku. Mimochodem, jestli ten zdroj není zkratuvzdorný, pak ten jistič nezjistí.