Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?

(1/5) > >>

Ladislav Kondek:
Na elektrocentrál e mám výstupní frekvenci 400Hz namísto 50Hz napětí je 230V.
Mohu ji používat?
Nepoškodí to spotřebiče?

Jiří Mudra:
Možná.
Než se budete ptát zde, položte tuto otázku výrobcům konkrétních spotřebičů.
Obecně - spotřebiče se střídavými motory to nedají
 - klasické žárovky svítít budou
 - spotřebiče se spínanými zdroji - mohly by, ale nejsem elektronik, tudíž neposoudím, zda by nedošlo k jinému chování některých součástek nebo obvodů.


Jinak Vaše otázka připomíná: "mám červené auto se střešním oknem. Mohu do něj natankovat ethanol?"

Peter Munka:
Skor by som bol zvedavy, aky pristroj ukazal onych 400Hz.
Kym to nevidim na osciloskope, nerobil by som zavery. Cinsky zasuvkovy merac spotreby alebo multimeter s funkciou merania frekvencie mozu pri sprasenom sinuse na vystupe centraly ukazovat nezmysly.

Jirka Š. Svejkovský:
Měřák může registrovat i nějaké harmonické.

Oslovil bych nějakého revizáka, a měřil to něčím, co umí jednotlivé harmonické detekovat.

Jiří Hakl:
Podle čeho soudíte, že máte na výstupu 400 Hz?
Mně se to zdá jako docela kravina...
Máte to čím změřit?
Ledacos napoví  třeba foto štítku...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana