Je určena minimální vzdálenost mezi požárním hydrantem a rozvaděčem elektro?
Jaroslav Matějka:
(ssur) něco na tom je.
Hynek Bureš:
Připojuji se k odpovědi Milana Karvánka. To bychom museli dávat vodotěsné zásuvky nebo raději žádnou elektroinstala ci i všude v okolí radiátorů ÚT, protože i ten může prasknout a stříkat. Neznám žádný předpis, který by se těmito podobnými havarijními stavy zabýval mimo ČSN 2000-3, pakliže by byl uveden nějaký vnější vliv působení vody či vlhkosti. Kdyby komise v protokolu o určení vnějších vlivů stanovila nějaké zóny v okolí potrubních rozvodů, ventilů, šoupátek, čerpacích stanic apod.
Použití hydrantu je omezeno na výjimečné stavy a podmínkou hašení požáru vodou je vypnutí hlavního přívodu el. energie do objektu. Leda mě napadá, kdyby to byl rozváděč, který napájí zařízení nutná k evakuaci resp. jejichž funkce musí zůstat při požáru zachována. Ale všechna tato zařízení se osazují ve vysokém krytí a s odpovídající požární odolností, a tudíž je jedno, jak daleko či blízko hydrantu se nacházejí.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana