Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« kdy: 25.01.2007, 00:41 »

Jaký má význam připojení vany k místnímu pospojování a hlavně je to povinné?

Četl jsem knížku-PRAKTICKÁ ELEKTROTECHNIK A tam bylo,že vana a sprchové kouty nejsou cizými vodivými díly a nemusí se připojit na místní vyrovnání potenciálu.
V čem to tedy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka 2
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2007, 00:50 »

Při pospojování se držíme hlavní zásady ,že vše kde může vzniknou rozdílný potencionál pospojíme .Pokuste se odpovědět sám .Máte koupelnu ,kde je více vodivých předmětů? Jaká je pravděpodobnos t ,že se na nich objeví nebezpečný potencionál ?Nehledejte odpověď v knihách ,či normě ! Papír je sice papír ,ale není to dogma !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.01.2007, 13:17 »

POKUD JE VANA, SPRCHOVÝ KOUOT KOVOVÝ  - UVÉST NA STEJNÝ POTENCIÁL VŽDY. Na plastechnení co pospojovat no i když,ale to je jiná kapitola.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlastimil.Kornas
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2007, 11:52 »

POKUD JE VANA, SPRCHOVÝ KOUOT KOVOVÝ  - UVÉST NA STEJNÝ POTENCIÁL VŽDY. Na plastechnení co pospojovat no i když,ale to je jiná kapitola.

Musí být vana v prádelně spojena s vodičem PE /nikde na ní není svorka/?Zásuvka v prádelně je přes proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
uživatel
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2007, 15:31 »

POKUD JE VANA, SPRCHOVÝ KOUOT KOVOVÝ  - UVÉST NA STEJNÝ POTENCIÁL VŽDY. Na plastechnení co pospojovat no i když,ale to je jiná kapitola.


A co by tam tak mohlo způsobit různý potenciál! ajoooo zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
uživatel
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2007, 15:38 »

Jaký má význam připojení vany k místnímu pospojování a hlavně je to povinné?Četl jsem knížku-PRAKTICKÁ ELEKTROTECHNIK A tam bylo,že vana a sprchové kouty nejsou cizými vodivými díly a nemusí se připojit na místní vyrovnání potenciálu.V čem to tedy?

Nemá to naprosto žádný význam!  nenene

Předpokládám že knihu jistě napsal odborník a ne dogmatický úředník sešlý věkem. Také bych nic nepospojoval, protože kovové odpadní potrubí jsem zatím nikdy neviděl.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2007, 17:02 »

TO: Laube > "Uzemnit" to navozuje něco o ochraně zemněním, tak to asi né, zvýšenou ochranu "doplňujícím pospojováním" to ano. Pospojení se samozřejmě v koupelnách provádí na základě ČSN 33 2000-7-701/čl.701.413.1.6 .
Různí autoři různých knih a různí anonimové, o nichž nevíme kdo vlastně jsou si mohou plkat co chtějí, závazný dokument je ale pouze ČSN.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.01.2007, 17:57 »

701.413.1.6.1 Musí být provedeno  místní doplňující pospojování,  které musí  spojovat  ochranné  vodiče  spojené  s  neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně  ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé části v zónách 0,1, 2 a 3:

  -  kovové  trubky  napájející  zařizovací  předměty  a kovové trubky odpadů (např. vody. plynu):
  -  kovové  trubky  systému  ústředního  vytápění  a  úpravy vzduchu
  -  přístupné kovové stavební prvky:

POZNÁMKA  - Kovové  dveřní zárubně,   okenní rámy  a podobné prvky se nepovažuji za stavební prvky  budovy.

  - ostatní   vodivé  předměty,  které  jsou   náchylné  k přivedení potenciálu.

POZNÁMKA -  Spojeni mezi ochrannými vodiči  a cizími vodivými předměty má   být    provedeno   v   těsné    blízkosti   prostoru,   například v příslušenství,  v rozváděči nebo v jiném zařízeni.

Tento  požadavek  se  netýká  zóny  3  tam,  kde  je prefabrikovaná sprchová  kabina s  vlastni sprchou  a systémem  odvodnění instalována v jiné místnosti než v koupelně nebo ve sprše, například v ložnici.

Kovové  koupací  vany  a  kovové  sprchové  vany  se  nepovažuji za předměty  náchylné  k  přivedeni  potenciálu  za  předpokladu, že jsou izolované uložené  od stavebních a jiných  vodivých předmětů,  které by samy mohly přivést potenciál.
Kde  toto  není  zaručeno,  musí  se  kovové  koupací vany a kovové sprchové vany začlenit do doplňujícího pospojováni.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

uživatel
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2007, 18:28 »

Už jsem myslel, že zde nikdo nečte normy a jen plká o nesmyslných domněnkách.

Díky pane Rozmahel!  Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.01.2007, 20:38 »

Milý pane Hoste, tak jste toho ještě moc neviděl. Je pravdou ,  že tyto litinové trubky se nahrazují plastem. Dávat zinkované objímky do šachty na potrubí je docela rasovina  tak, aby vyhovovaly přechodové odpory. Díky za nové materiály.....  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.01.2007, 02:45 »

,  dovolte mi několik hloupých dotazů k problematice van. Předem však upozorňuji, že nejsem odborník elektro, natož pak v oblasti vybavení koupelen. Takže až se zasmějete (nebo si zanadáváte),  tak prosím zkuste, máte-li k tomu co říci, na tyto otázky odpovědět. Tam, kde je to možné, klidně stačí vyjádření ano či ne.

Zrovna dneska jsem se díval na Internetu na vany a zjistil jsem, že podle použitého materiálu existují tyto druhy: akrylát, quaryl, smalt, vícevrstvý akrylát. Pokud je mi známo, dosud jsem se setkal pouze s vanou smaltovanou. Jestli to chápu dobře, toto dělení se týká materiálu vnějšího povrchu vany, pod tím je něco pevného, patrně kovového. (Je to tak?) Naše stařičká vana je sice hrozně vomlácená, ale ne natolik, aby se někde obnažil kovový podklad. Co se tedy rozumí pod pojmem "kovová vana"? Jediné viditelné kovové místo je odpad, který je podle mého názoru spojen s KOVOVOU (a tedy doufám pospojovanou) odpadní trubkou vedoucí ke klasickému odpadu ze záchodu (nějaké nouzové řešení). Všechny kanalizační svody jsou v tomto domě z litiny, což je jestli se nepletu taky kov, né?

A kdybychom byly postaveni před úkol zabudovat novou vanu. Kdo posoudí, a jak to pozná, zda je vana uložená izolovaně od stavebních a jiných vodivých předmětů, které by samy mohly přivést potenciál? Prostě si to nedovedu představit. Jaké situace by tu mohly připadat v úvahu? To by zřejmě mohl být třeba ten kovový odpad. A pak se pospojuje obojí, vana i odpad, i když jsou jakš takš vodivě spojeny?

Jak postupovat - za předpokladu, že je nutné vodivé pospojení - při instalaci vany a provedení ochranného pospojení s vanou? Příklad:
- přijde instalatér a s nějakým silným maníkem (kterého budu muset nejspíš z nouze nahradit já) přitáhne vanu na příslušné místo
- připojí ji definitivním způsobem k odpadu
- přijde elektrikář a posoudí, zda je nutné pospojení, a pokud ano, tak ho zrealizuje (nebo aspoň pro tuto chvíli ten konec, který je napojen na vanu/odpad)
- přijde zedník a udělá zákryty bočních stěn vany, obklady atp.

Kdo je kompetentní říci, jak se má pospojení k vaně připevnit? Prodejce vany, instalatér, či elektrikář. Bývá pro to nějaký úchyt na vaně z výroby, nebo se to připájí kamkoliv?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #11 kdy: 28.01.2007, 05:59 »

.
Doplňujícím pospojováním kovové vany nebo sprchového koutu  zvýšíte  stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem.
Realizaci dle ČSN 332000-7-701 čl.701.413.1.6 zadejte kvalifikované osobě (elektro) dle vyhl.50/78Sb.§6-8
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Varga
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.01.2007, 09:33 »

kovové vane sa musia pospojovat bud do najbližšej zásuvky alebo do šachty v panelovom dome.V panelových domoch / činžák / MUSÍ byt priebežná zberna pospojovania ( obvykle zemná pásovina ).
Pri plastových rozvodoch samozrejme plast je zbytočné pospojovať ,  len niekde ten plast musí začínať.Viac menej je ešte pravdepodobné pri tých starších budovách že vstupy sú kovové takže sa musia pospojovať pri vstupe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.01.2007, 11:35 »

Smalty (laky, nátery) sa vo všeobecnosti nepovažujú za izoláciu. Z toho vyplýva, že kovová vaňa je považovaná za vodivú.
S plastovými trubkami vidím trochu problém a to v tom, že ešte nikdy sa mi do rúk nedostal nijaký certifikát o ich elektrických vlastnostiach. Ani neviem, či to nejaký predpis od výrobcu vyžaduje. Nevieme, čo všetko výrobca použil pri výrobe pre dosiahnutie ich vlastností.
A tiež v neposlednom rade je to médium, ktoré prechádza rúrkami (či prívod alebo odpad). Tiež nemôžem z istotou prehlásiť, že cez toto médium (spravidla voda) sa mi do vane nezavlečie nebezpečný potenciál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #14 kdy: 28.01.2007, 12:10 »

TO: Bartoš > Pospojení v koupelně se rozhodně provádí, je to povinná součást el instalace v koupelnách, viz předchozí příspěvky. Vany které jsou smaltované jsou uvnitř kovové a mají pro připojení pospojení ze spodní strany takový plechový výčnělek ke kterému se pomocí šroubu vodič připojuje. Osatatní vany jsou celé plastové, tam není co pospojit.
Druhá otázka je, jestli při celkové rekonstrukci koupelny připravit vodič pospojování do prostoru vany i když momentálně hodláme použít vanu plastovou. Osobně jsem pro, aby se tam vodič připravil, protože při případné výměně vany zpět za kovovou se nám to hodí.
Zcela izolovaně uloženou vanu jsem ještě neviděl, asi by to předpokládalo nějaké atestované izolátory? protože jinak těžko doložím vlastnosti onoho izolovaného uložení. váš postup v odstavci "případ" je obvyklý, snad jen, že elektrikář by tam měl jít před instalatérem nebo současně, onen připojovací výstupek na vaně, se po usazení instalatérem může stát nepřístupným. Dobrý instalatér by měl připojení vany k připravenému vodiči pospojování zvládnout také. (povrchově upravené: šroub M8, vrubovka,podložka,vodič,podložka,pérovka nebo vrubovka,matice)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 28.01.2007, 14:29 »

Kovové  koupací  vany  a  kovové  sprchové  vany  se  nepovažuji za předměty  náchylné  k  přivedeni  potenciálu  za  předpokladu, že jsou izolované uložené  od stavebních a jiných  vodivých předmětů, které by samy mohly přivést potenciál.
Kde  toto  není  zaručeno,  musí  se  kovové  koupací vany a kovové sprchové vany začlenit do doplňujícího pospojováni.


Izolovaně uložená se myslí to, že se vana nedotýká nebo neleží např. na traverzách, armatuře, kovové rozvody topení, plynu atd. Dá se ověřit měřením izolačního odporu.

Pospojování je dvojsečná zbraň která může nebezpečný potenciál odvést, ale taky přivést a to zejména v sítích TN. Tato druhá "schopnost " je nebezpečná zejména v panelových domech v síti TN-C, ve kterých je vše spojeno, a např.při úpravách rozpojeno. Může nastat případ zavlečení nebezpečného napětí např. od souseda.

Pokud např. jde o rodinný domek kde je provedena ochrana v síti TT, doplněna proudovým chráničem, tak tam je toto nebezpečí prakticky nulové, protože ochranný vodič PE není galvanicky spojen s vodičem Pen a tak ani při přerušení vodiče Pen není nebezpečné napětí zavlečeno na žádnou neživou část.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #16 kdy: 28.01.2007, 16:12 »

Paneláková koupelna je přímo zářný příklad toho, kde lze jen stěží dosáhnout "izolovaného" uložení vany. Každé jádro, které jsem kdy viděl bylo tvořeno právě Fe profily, někdy i podlaha koupelny a nosníky samotné vany byly přímo součást nosné konstrukce jádra.
Každý technický problém má odpovídající řešení, použijeme-li řešení nabízené ČSN jistě neuděláme chybu. Pokud má někdo dostatek odborné erudice najít si vlastní cestu, nic mu nebrání, jen musí počítat s tím, že v případě problémů nebo úrazu bude muset to své řešení obhájit před soudem.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 31.01.2007, 01:02 »

To Huba, Karvánek, Rozmahel: Díky za odpověď. Ostatní diskutující předpokládám reagovali na něco jiného než na moje otázky.

Jinak mezitím jsem byl v prodejně s vybavením koupelen. A docela jsem se zděsil. Obdobou van, které se dělaly "za totáče",  jsou smaltované vany s tloušťkou plechu 3,2 mm v ceně asi od 5 000 korun (jsou hůře k sehnání). Častější u smaltovaných van je dnes tloušťka plechu cca 2 mm, v ceně asi od 2 000 korun. Tak už mi je jasný, proč se pode mnou (hubeňourem) ta vana, když jsem bydlel za studií na podnájmu, prohejbala! A u plastových van bych raději ani nezkoušel do toho lézt. Je zajímavé, že třeba v oboru elektro se dělají čím dál složitější a "dokonalejší" součástky (chrániče, ...),  až bych řekl, že se to s těmi vymoženostmi přehání (tím nemyslím ten chránič, to je jednoznačně dobrá věc),  tak naopak ty vany dělaj teďka takový šmejdy!!

Jinak k problematice oddělení od stavebních konstrukcí: domnívám se, že teoretické poučky z norem, které stejně mají z finančních důvodů jen ti, kteří ty normy opravdu nezbytně potřebují v originále, bych klidně opustil a přiklonil bych se k hledisku, že pospojením se nic nezkazí, i kdyby bylo z tohoto hlediska "zbytečné" (normou nevyžadované). No, ostatně formulace "kde toto není zaručeno" by se mohla použít jako argument pro stejný závěr. "Zaručeno" asi není úplně stejné slovo jako "naměřeno".

To Karvánek/plastová vana: Vzhledem k výše uvedenému asi není třeba rozebírat.

K odborníky rozebírané problematice vody v plastových trubkách si vzpomínám pouze na trefnou poznámku (autorem byl tuším pan Beláň, už si přesně nepamatuju) v tom smyslu, že voda asi moc vodivá není, pokud se do ní bez obav strkaj topné spirály pod napětím.

Názvoslovná poznámka k předchozím příspěvkům: "panelový dům",  "činžák" a "bytový dům" není totéž. Slovenština má ještě pojem "bytovka",  vyslovované zpravidla s dlouhým "o" (ale s jiným významem než má totéž slovo v češtině),  což tuším znamená zhruba totéž co oficiální český pojem "bytový dům" (dle OTP).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.