Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?  (Přečteno 22690 krát)
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« kdy: 27.03.2019, 18:29 »

Řeším instalaci nového přívodu k pohonu vjezdové brány (původní byl řešený velmi nevhodně). Jedná se o stavbu rodinného domu (bez hromosvodu) s přívodem TN-C, kde v hlavním rozvaděči, umístěném v suterénu objektu, je hned standardně provedeno rozdělení PEN na PE a N.

Z tohoto rozvaděče má být vyveden přívod pro pohon vjezdové brány. Přijde mi rozumné pohon opatřit svodičem přepětí, vzhledem k tomu, že pohon brány je venku, je pochopitelně nutné zapojení za proudovým chráničem. Obecně se jedná o "výjimku",  kdy je svodič přepětí zapojen mimořádně až za proudovým chráničem (přepětí je uvažováno na spotřebiči, nikoliv ze sítě). Proudový chránič se v takovém zapojení doporučuje typu G nebo S.

Můj dotaz se týká použitého typu svodiče. Jelikož se jedná o přechod mezi LPZ 0 a LPZ 1, je zde podle mě relevantní jedině typ SPD1. Když se podívám do katalogu Salteku, vidím zde ale tuto informaci:
"Jestliže je nutné umístit přepěťovou ochranu do obvodu proudového chrániče, je potom nutné použít proudový chránič typu S případně typ G. I v tomto
případě je třeba si uvědomit, že odolnost i těchto proudových chráničů není velká (5 až 8 kA ve vlně 8/20 μs) a tak nelze do obvodu proudového chrániče
použít libovolnou přepěťovou ochranu. Pokud nechceme, aby proudový chránič typu S nebo G, při zareagování přepěťové ochrany, vybavil, lze v obvodu
proudového chrániče použít pouze ochrany SPD typ 3."

SPD typu 3 mi ale v tomto případě nedává žádný smysl, jinou Saltek v zapojení za fí nepřipouští... Mohl by, prosím, někdo do tohoto problému vnést nějaké lepší světlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.03.2019, 20:40 »

Pokud považujete vybavení proudového chrániče za vážnější problém než exploze poddimenzované přepěťové ochrany...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.03.2019, 20:49 »

Není ochrana jako ochrana.
Neměl bych strach za chráničem mít přepěťovou ochranu v konfiguraci 3+1. kde je modul N-PE tzv. součtové jiskřiště.

Když už by tam prošla taková pecka, že by zareagoval chránič, je otázkou jestli by na to nereagovalo i něco jiného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.03.2019, 21:04 »

Ano existuju aj 3+1 vid prispevok kolega Schwarz. Osobne moj nazor je ze ja by som to tam nedaval resp este som sa s tym nikde a nikdy nestretol.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.03.2019, 21:36 »

Pokud považujete vybavení proudového chrániče za vážnější problém než exploze poddimenzované přepěťové ochrany...
Naprosto s Vámi souhlasím. Pravě proto mě překvapuje, že použití správně dimenzovaného svodiče přepětí společně s proudovým chráničem není vlastně oficiálně podporovanou konfigurací. Přitom obojí do obvodu celkem logicky patří pro dosažení odpovídající bezpečnosti. Nakonec podobných příkladů, kdy je instalace vyvedena ke spotřebiči mimo objekt ven by se našla celá řada...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.03.2019, 21:41 »

Ano existuju aj 3+1 vid prispevok kolega Schwarz. Osobne moj nazor je ze ja by som to tam nedaval resp este som sa s tym nikde a nikdy nestretol.
Ono jde především o to, že už na vyvedení hlavního přívodu je osazen svodič B+C maxi od Salteku (SPD 1 + 2). V plánu je dořešit v objektu ochranu před přepětím komplexně.
Jistě uznáte, že je pak škoda si zbytečně celou náročnou a nákladnou ochranu pokazit jedním nechráněným vývodem k pohonu brány.
(Motor brány je jednofázový, v úvahu tak přichází dva moduly - jeden pro ochranu fáze, druhý pro ochranu nulového vodiče, případně rovnou dvoumodulové provedení.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2019, 21:57 »

No já bych začal s úvahou jak bránu pospojit/zemnit apod....a pak teprve dle výsledku volil svodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.03.2019, 22:03 »

No já bych začal s úvahou jak bránu pospojit/zemnit apod....a pak teprve dle výsledku volil svodič.
Rozumím. Toto je celkem jednoduchá záležitost, protože brána je posuvná, samonosná. Vodivý kontakt tak zprostředkováv ají vlastně jen rolny, po kterých se posouvá. U jednoho sloupku je přidržována silonovými válečky, ozubené kolo pohonu posouvá bránu přes nevodivý hřeben. Víceméně jsme znovu a zase jen u toho motoru a přívodu, který k němu půjde v zemi...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.03.2019, 22:56 »

Naprosto s Vámi souhlasím. Pravě proto mě překvapuje, že použití správně dimenzovaného svodiče přepětí společně s proudovým chráničem není vlastně oficiálně podporovanou konfigurací...
Na to se budete muset zeptat technické podpory dotyčné firmy, jak to dělají,  že instalací slabšího SPD omezí amplitudu proudového rázu, aniž by při tom došlo k překročení ochranné napěťové úrovně a destrukci toho SPD (když takové řešení doporučují). Třeba na to mají nějaký fígl, na který nikdo jiný na světě nepřišel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #9 kdy: 28.03.2019, 05:18 »

Rozumím. Toto je celkem jednoduchá záležitost, protože brána je posuvná, samonosná. Vodivý kontakt tak zprostředkováv ají vlastně jen rolny, po kterých se posouvá. U jednoho sloupku je přidržována silonovými válečky, ozubené kolo pohonu posouvá bránu přes nevodivý hřeben. Víceméně jsme znovu a zase jen u toho motoru a přívodu, který k němu půjde v zemi...  Úsměv
Z praxe: po každé "třetí" bouřce odcházela v bráně "elektronika",  po nejrůznějších marných pokusech s př.ochr. pomohlo přizemnění sloupku s motorem, od té doby cca5 let je klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.03.2019, 06:34 »

Pohon je instalován v ochranném úhlu hromosvodu? Pokud ne, jak budete řešit ochranu před přímým úderem blesku, když už řešíte ochranu proti přepětí.  Osobně bych nechal elektroniku shořet. Pokud máte dobrou pojistku, pojišťovna ji bez problému proplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.03.2019, 07:31 »

Pohon je instalován v ochranném úhlu hromosvodu?
Jedná se o stavbu rodinného domu (bez hromosvodu)

Ctel bych se zeptat na dve veci souvisejici s uvedenymi informacemi.
Jelikoz dum nema vnejsi ochranu pred bleskem (?),  pocitate tedy pri navrhu s primym zasahem do vjezdove brany, nebo pouze do okolitych objektu? Ptam se v souvislosti s tim, ze privod ke brane povazujete za nechraneny i pres instalaci B+C v HR.
A co se tyce chranice, jedna se o pripojeni vjezdove brany do zasuvky?

At je jiz tak nebo jinak, v kazdem pripade na zacatek zvolte pri instalaci noveho privodu co nejkvalitnejsi uzemneni s pripojenim na MET v suterenu (Maxi B+C) jak vam radi pan Hudec.
A parametry privodu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.03.2019, 07:35 »

Pohon je instalován v ochranném úhlu hromosvodu? Pokud ne, jak budete řešit ochranu před přímým úderem blesku, ...
Ono by to chtělo znát spoustu podrobností...
Rozumné by bylo mít sloupek s motorem a elektronikou spojený s hromosvodovou soustavou (v zemi, pořádným páskem). Pohyblivou část vrat asi těžko dokonale spojíme.
Pak nejde ani tak o ochranu toho motoru a elektroniky, ale o to, aby se od tohoto vývodu nedostalo přepětí do zbytku elektroinstala ce. A když je někde nasazena ochrana 3+1, 4+0... rozdělí se bleskový proud na "více cest",  ale u 1f je to skok v parametrech i ceně, mít to dimenzované na srovnatelný proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 28.03.2019, 09:57 »

Nevím jak SALTEK, ale např. kolega Jan Hájek z DEHN by zcela jistě našel řešení, pokud se tedy bude jednat o použit výrobků DEHN. Zkuste se na něj obrátit. DEHN má řešení na všechno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 28.03.2019, 10:03 »

Naprosto přesně, jak píše pan Schwarz:
Pak nejde ani tak o ochranu toho motoru a elektroniky, ale o to, aby se od tohoto vývodu nedostalo přepětí do zbytku elektroinstala ce.
Nejedná se právě až tak o ochranu elektroniky motoru, tu vem čert, pokud by došlo na lámání chleba, prioritou je nezavlečení přepětí do zbytku elektroinstala ce v domě.

Jelikoz dum nema vnejsi ochranu pred bleskem (?),  pocitate tedy pri navrhu s primym zasahem do vjezdove brany, nebo pouze do okolitych objektu? Ptam se v souvislosti s tim, ze privod ke brane povazujete za nechraneny i pres instalaci B+C v HR.
A co se tyce chranice, jedna se o pripojeni vjezdove brany do zasuvky?
...
A parametry privodu?
Přizemnění sloupku s motorem je samozřejmostí, přímý úder blesku do motoru se zdá být vzhledem k terénním poměrům nepravděpodobn ý.
Vzhledem k nízkému odběru motoru postačuje přivedení 3x1,5, na okruhu nic dalšího ani nebude.
Do zásuvky byl na pohyblivém přívodu doposud zapojený původní motor, který odešel časem jak po mechanické, tak elektronické stránce. Nyní je právě cílem zapojit motor do pevné instalace.

Rozumné by bylo mít sloupek s motorem a elektronikou spojený s hromosvodovou soustavou (v zemi, pořádným páskem).
S tím naprosto souhlasím...

Možná není nutné zacházet do přílišných podrobností kvůli motoru, i když i zde je diskuse zajímavá...
Můj dotaz směřoval spíše obecně na použití svodičů u instalace, vyvedené mimo objekt, ať už by se jednalo o sloupek se zásuvkami v odpovídajícím krytí, pohon čehokoliv nebo jen osvětlení a zásuvku v pergole u zahradního krbu... Předpokládejme, že ochrana před úderem blesku je vyřešena (připojením na hromosvodovou soustavu, oddáleným jímačem...) a jde tak pouze o svodiče...

Právě použití svodičů v kombinaci s chráničem se zdá být poněkud nejasné... Na jednu stranu je nutný chránič. Při použití svodičů, což je přinejmenším vhodné je nutný svodič SPD1 kvůli přechodu Z LPZ0 do PLZ1 (ne DO - chráníme primárně dům, ne přístroj vně),  ale obojí, jak se zdá, se na druhou stranu tak trochu vylučuje, alespoň nepřímo podle Salteku...

Tady už ale dal v podstatě odpověď pan Fuk:
Na to se budete muset zeptat technické podpory dotyčné firmy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 28.03.2019, 13:35 »

Prostor v domovním rozvaděči bych rozdělil na „špinavou“ část před SPD a na „čistou“ část za SPD. Stejně tak oddělit špinavé a čisté kabely vstupující do rozvaděče, navíc ještě oddělit hlavní přívod od vývodu pro bránu. V rozvaděči do špinavé části bych dal hlavní silový přívod, hlavní vypínač, jističochránič pro bránu, vývod CYKY-J 3x1,5 pro bránu a SPD typ 1+2. Za SPD v čisté části by byl zbytek obvodů. Prostě bych na to pohlížel tak, že chráním instalaci v domě před přepětím, které přijde po hlavním přívodu a po obvodu brány, čili z rozvodů, kde mi přepětí nevadí. Co se týče toho chrániče pro bránu, tak ten bych dal jen v případě, že ho požaduje výrobce, jinak bych řešil zvýšenou ochranu jiným způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.03.2019, 14:38 »

Ma ten dum bez hromosvodu nejake sve vlastni poradne uzemneni kam odvadite pripadnou "spinu" z SPD?

Co se týče toho chrániče pro bránu, tak ten bych dal jen v případě, že ho požaduje výrobce, jinak bych řešil zvýšenou ochranu jiným způsobem.
Presne na to jsem narazel

A co se tyce chranice, jedna se o pripojeni vjezdove brany do zasuvky?

V planu je pevne pripojeni, tudiz mi povinnost chranice nejak unika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.03.2019, 14:56 »

Nickname "Javorsky" bude zřejmě účet, který používá vícero jedinců.

Nenapadá mě jiné vysvětlení, proč by příspěvkem "V planu je pevne pripojeni, tudiz mi povinnost chranice nejak unika." popíral svůj vlastní předchozí příspěvek
"A co se tyce chranice, jedna se o pripojeni vjezdove brany do zasuvky?"
 Kroutím očima

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.