Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?

<< < (3/3)

Miroslav Hlaváč:
Může se jednat o dva různé jevy se stejným výsledkem:
1. kovové opletení nahrazuje část ochranného nebo pracovního vodiče a teče jím proud který by měl téci tímto vodičem-závislé na tom zda je soustava TN-C nebo TN C S
2.Bludné -též smyčkové proudy-ochranný vodič je připojen správně a je funkční ale proud teče smyčkou mezi zemí představovanou tímto vodičem a plynovým potrubím.
V každém případě jde o nebezpečný stav,pozvěte odborníka.

ACEOF ACES:
Citace: David Peipei  27.03.2019, 20:15

(poklona)  za informace, ihned teda seženu RT, nevíte náhodou o nějakém kvalitním z Havířova a okolí?