Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 16.03.2019, 19:59 » |
|
Do nového staveništního rozvaděče se zasahovat nemá (nesmí).
Pokud je nový přenosný staveništní rozvaděč opatřený 5ti kolikovou vidlicí, tak je nutné tento rozvaděč napojit do 5ti kolíkové zásuvky. Novou pevnou 5ti kolíkovou zásuvku je možné napojit ze stávajícího litinového rozvaděče.
Nová zásuvka by měla být chráněná proudovým chráničem.
Tato odpověď vám nestačí? Pokud napadnete VRZ a PRZ, musíte dokázat v čem je chyba proti bezpečnosti a navrhnout jiné lepší řešení. RT musí problémy řešit a ne je vytvářet.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 16.03.2019, 20:06 » |
|
Zjistil jsem, že rozvaděč se prodává bez kabelu a připojení provedl místní elektrikář. H07RN-F5G10(CGTG 5Cx10mm) Je to v podstatě jedno, protože vodič PE nevyhovuje svým průřezem. Takže jediná volba bude centrála. Dík
Mám pocit, že trošku plavate v pojmech PEN / PE a TN-C / TN-C-S Co je špatně na průřezu vodiče PE v kabelu 5x10mm 2?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 16.03.2019, 20:53 » |
|
Je to slovíčkaření.
Neni. To vy si opravdu date tu namahu a označite v zasuvce na svorce PE zz vodic kabelu PE na jeho konci modre? Pokud přivedu na můstek PE - PEN, půjde mi z něj už PE?
Pokud privedete na mustek PE vodic PEN bude to spatne. A jo, z mustku PE odchazeji vodice PE. Když nastavím svorkou vodič PEN, tak ze svorky půjde PE?
Oznacte nebo neoznacte modrou tyto vodice pred a za svorkou, a pak si odpovezte :-)
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 16.03.2019, 22:39 » |
|
Zjistil jsem, že rozvaděč se prodává bez kabelu a připojení provedl místní elektrikář. H07RN-F5G10(CGTG 5Cx10mm) Je to v podstatě jedno, protože vodič PE nevyhovuje svým průřezem.
Tak proč píšete, že ten PE nevyhovuje? Jak to máme vědět, že jste myslel něco jiného? P.S. Máte již 200 příspěvků a jako revizní technik elektro by bylo vhodné provést certifikaci osobnosti. Z Vaších příspěvků jako odborníka jsem poněkud rozpačitý....p řipadá mi to jako by si někdo pod nickem dělal jen srandu. Osobně se raději těmto diskusím již vyhýbám.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 17.03.2019, 07:04 » |
|
Přívodní kabel CYKY 4Bx6mm do svorky RS.
To znamena, ze svorka RS v litinovem rozvadeci jiz je bodem rozdeleni, protoze: - privod PEN na ni - vyvod PE z ni k zasuvce 3+PE - propoj z ni na kostru litinoveho rozvadece (predpokladam) Uvadite, ze v arealu je i VO se zemnicim dratem FeZn 10mm, a ten by se dal vyuzit a propojit s litinovou skrini. Tak to udelejte, a tim padem mate bod rozdeleni tvoren svorkou RS v litinovem rozvadeci uzemnen. Pak vymente 4-kol. zasuvku TNC za 5-kol. zasuvku TNS. Ze svorky RS privedte k nove zasuvce zvlast vodice PE a N. Prodluzovackou TNS s kabelem H07RN-F5G10 a 5-kol. koncovkami pripojte MULTI od EROCOMM do 125A.
|
|
|
|
|