Je navržená instalace v koupelně správně?
Jaroslav Matějka:
Oprava:
1.plynový kotel do zóny 1 a 2 ANO pokud bude min. IP44. a bude pod chráničem
2.Svítidlo pokud je v zóně 3 nebo mimo zónu nemusí být v krytí IP44 ani nemusí být pod chráničem (podle normy-jinak jsem stejného názoru jako pan Karvánek)
3. Pokud bude svítidlo v zóně 2 musí mít krytí IP44 a musí být pod chráničem
Je to takhle správně??
Jiří Fuksa:
To: Karvánek
Citace:
"Ostatně pro případ koupelny nám jako první číslice klidně postačuje x, tak co se vzrušovat."
Můj názor:
Pro případ koupelny nám jako první číslice postačuje min 2 a pro horní vodorovný kryt min 4.
Viz ČSN 332000-4-41 čl. 412.2
Milan Karvánek:
Ano, podle mého názoru to tak je správně, jen upřesním pro pana Fuksu, že zde celou dobu hovoříme o ČSN 33 2000-7-701, kde čl. 701.512.2 důsledně uvádí u všech krytí IPx..., proto moje humorná poznámka, která vám stála za reakci. (bigbb)
Jinak samozřejmě ...."Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují krytí aspoň IP2X".... To jsme zde ale neřešili.
Jiří Fuksa:
To: Karvánek
(jednicka)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana