Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
Jaroslav Hasala:
Jak by měl být řešený elektroměrový rozvaděč pro bytový dům s dvaceti byty, kde je el. topení?
Situace je následující :
Jde o malé byty, určené k pronájmu. V bytech je cca 3 kW el. podlahového topení, boiler 1,5 kW, el. varná deska a další běžné spotřebiče - pračka, myčka atd.
Ze strany distributora platí už nějakou dobu požadavek na oddělené měření el. topení a ostatní spotřeby u sazeb pro podnikatele.
Budou tedy připraveny dva elektroměrové rozvaděče, pro měření ze strany distributora.
Spotřeba v jednotlivých bytech bude měřena podružnými elektroměry.
Jak by měl být řešený elektroměrový rozvaděč s podružnými elektroměry?
Je nutné mít pro každý byt dva elektroměry a dva přívody? A v bytech dva oddělené rozvaděče? A co HDO, co vlastně bude spínat - stykače v podružných rozvodnicích nebo centrálně vypínat celý přívod pro všechny podružné rozvodnice (topení)? A co boilery?
Jan Franěk:
A co si nechat zpracovat projektovou dokumentaci, která vám vyřeší všechny problémy a odpoví na každou z vámi položených otázek. Díky jejich velkému množství váš dotaz navíc považuji za porušující místní pravidla. ::) ;) Stejně ten projekt bude potřeba jak k cenovým poptávkám, k realizaci i jako podklad pro revizi. Provozvatel má povinnost jej mít. Projektant navrhne podružný elektroměrový rozvaděč, profi firma jej vyrobí včetně dokumentace a vy jej můžete snadno a v klidu zapojit ;)
Všeobecně. Topení i TUV se blokuje pomocí signálu z HDO, které ovládají silové stykače. ALe ve vašem případě to bude vyžadovat dodržení určitých podmínek tak, aby jednotlivé stykače či relátka nehořela. Znalý kolegové chápou. ;) Dva přívody pro každý byt nejsou nutné.
Lukáš Rotrekl:
Honzo, myslím, že Jarda není žádnej žabař, byť tu dlouho nebyl. I když ten poslední odstavec...
Pronajímatel chce mít odběry napsané na sebe, pro podnikání? To bude pro nájemce zbytečně dražší. Není lepší mít odběry přímo na jednotlivé lidi. Ano je to komplikace při jejich stěhování atd...
Řešení o spínat, teda už je teda na projektanta.
Jan Franěk:
Citace: Lukáš Rotrekl 06.03.2019, 22:00
Honzo, myslím, že Jarda není žádnej žabař, byť tu dlouho nebyl. I když ten poslední odstavec...
Jo, Jarda Hasala je odborník ;) to vím. Ale zde půjde dle textu o někoho jiného. Troufnul bych si typnout že o jeho syna. Ale mohu se plést sveden na zcestí tím jménem. ;)
Důležité nakonec je to, že se více méně shodujeme v odpovědích. ;)
Václav Třetí:
Já osobně bych se také přikláněl k provedení s úředními elektroměry na každý byt. Pro nájemníky to vyjde levněji a s jedním elektroměrem na byt.
Pokud je z nějakých důvodů důležité měření celého objektu společně a pak rozúčtovávání pomocí podružných elektroměrů, tak je to docela komplikovaná záležitost. Protože pro podnikatelský odběr jsou přímotopy měřeny samostatně a budou tedy muset být dva elektroměry na byt, ještě k tomu dvoutarifní a řešit i ovládání tarifů a stykačů na boilery. Velice nepřehledná instalace, kde nebude nouze o různé chyby.
Navigace
[0] Index zpráv