| | |-+  Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota?  (Přečteno 9920 krát)
Ladislav Sikora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.03.2019, 20:40 »


Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota zvlnění nepřesahuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.03.2019, 08:29 »

...nepřestoupí v jednotlivých případech určitou velikost, závislou
na druhu napájeného obvodu.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 07.03.2019, 08:57 »

Jde o to k čemu tuto informaci potřebujete využít. Pokud vás to zajímá z hlediska bezpečnosti, podívejte se na ČSN 33 2000-4-41, ed.3 a článek 410.3.1   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.03.2019, 09:48 »

U můstkového usměrnění je zvlnění 43%
u šestipulzů je zvlnění cca 4,3%

Moje odpověd je, pokud nepřesáhne  zvlnění polovinu efektivní hodnoty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.03.2019, 10:27 »

Tazatel má na mysli efektivní hodnotu zvlnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.03.2019, 10:55 »

Asi by rád znal nějakou pevnou hranici v procentech napětí.
Ideálně nula.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.03.2019, 10:56 »

...nepřestoupí v jednotlivých případech určitou velikost,  závislou
na druhu napájeného obvodu.

 Úsměv

Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota zvlnění nepřesahuje?

V nf technice je 10 milivolt hodně u pohonů je 10 V normálně.
Bylo zvykem vyjadřovat hodnotu zvlnění v %  u nevyhlazeným zdrojů. A ta závisí na způsobu zapojení usměrňovače
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.03.2019, 11:12 »

Možná se mýlím, ale domnívám se, že žádná pevně stanovená definice pro stejnosměrný proud bez zvlnění neexistuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.03.2019, 14:06 »

... stejnosměrné napětí ...

Omlouvám se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.03.2019, 14:32 »

Nějaká ta definice by se snad i našla, ne?


* 4-41_dc_zvlnění.JPG (37.82 KB, 970x156 - prohlédnuto 373 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.03.2019, 14:55 »

A já furt všude mV, aby to nebručelo a ono 10%.
Zase jsem chytřejší.

 Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 07.03.2019, 21:52 »

Na malém stejnosměrném napětí je možné zvlnění slyšet:

(+)-----kondenzátor 1mikroF/630V--sluchátková vložka 50ohmů--kondenzátor 1mikroF/630V-----(-)

Nepoužívat na napětí vyšším než 24V, hrozí úraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Král5
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.03.2019, 08:11 »

Nějaká ta definice by se snad i našla, ne?

Našel jsem parametry zdroje ATX. Většina výstupů mají toleranci +-5%. Při takových hodnotách údajně nehrozí poškození připojených přístrojů.
Na jiném místě jsem našel zvolenou výpočtovou hodnotu zvlnění napětí zhruba poloviční: +-2,25 %.
   To mi připadá rozumné. Zvlnění napětí by mělo být výrazně menší než běžné kolísání jmenovité hodnoty napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.03.2019, 10:10 »

Obvykle u můstkových usměrňovačů volíme velikost kapacity, aby nepřesáhla těch 10% podle "zkušenostního faktoru",  kde podle odběru platí, že  1 A = 1000 uF
Pokud chceme mít pokles napětí jen 3% a zvlnění okolo 4 mV, volíme kondenzátory větší podle pravidla 1 A = 3000 uF

U můstkového usměrňovače bez vyhlazovacího kondenzátoru je zvlnění 48,2 %
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.03.2019, 10:43 »

Tohle se mi zdá použitelné.


* Zvlnění.jpg (145.04 KB, 751x727 - prohlédnuto 467 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.03.2019, 12:22 »

Je to použitelný hezký školní příklad.
V praxi používáme zjednodušený výpočet

CuF= k x ImA/UR

kde K bude těch 10 %. V principu a ve výsledku to vyjde nastejno.
Ve vysílací technice počítáme zdroje na Ur jen 3%.
Při větším poklesu dohází ke zkreslení signálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.03.2019, 13:16 »

Když je místo, tak já to u svých nf zařízení vždycky radši trochu přeženu.
Když to nehraje ještě 5 minut po vypnutí, tak se tím nic nezkazí.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 08.03.2019, 14:31 »

Ta definice z normy 4-41 slouží pouze k odlišení střídavého a stejnosměrného napětí z hlediska úrazu elektrickým proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.