Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jak rozeznat zemní vodič od středního (ochranného)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak rozeznat zemní vodič od středního (ochranného)?  (Přečteno 18755 krát)
Marek Konečný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.01.2007, 09:34 »

Potřeboval bych poradit, mám pět drátů, z toho jsou 3 fázové a další dva je jeden (nejspíš) zem a druhý je ochranný vodič.
Multimetrem jsem zjistil fáze, ale nevím, jak rozeznat ochranný od země.
Co se stane, kdybych je určil nesprávně a prohodil?
V zásuvkách v domě naměřím 230V mezi fází a zemí, i mezi fází a ochranným.
Proto nevím jak je rozlišit, barvy izolace jsou různé, ani jedna podle současných norem...

Chci vytvořit 3 zásuvky (sporák, lednice, robot).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 22.01.2007, 10:36 »

Ještě nám sdělte, zda máte před zkoumaným obvodem chránič.  Mrknutí
Pokud ano, dá se pro identifikaci použít za předpokladu, že máte a potřebujete zjistit nulový (střední) a ochranný vodič.
Vámi uváděný "ochranný vodič a zem" mě nějak mate. A nebo máte soustavu TN-C, t.j.  PEN a ještě nějakou dotaženou extra "zem" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Marek Konečný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.01.2007, 11:07 »

Ano, chránič tam je. Ochranný vodič a zem znamená ochranný vodič a nulový vodič. Je tam soustava TN-C, žádná extra zem tam myslím není.

Jak tedy? Zkusit to vyzkratovat?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.01.2007, 12:16 »

Není to náhodou vývod na 3 fázový sporák? Pak asi chcete z toho vytvořit tři jednofázové zásuvky. To není moc dobré. Viz předchozí diskuze sdružené obvody.  A nemusí to vůbec jít přes chránič. Ale můžete sdělit barvy podle nich se dá určit víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 22.01.2007, 12:29 »

To jste mi zamotal hlavu. Musíte ještě sdělit, že:
1. opravdu jsem si nespletl chránič s jističem
2. pokud do krabice není dotažen vodič např. od stoupaček a jedná se o ochranný a nulový vodič, tak jak to že TN-C ? Jste si tou soustavou jistý ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Marek Konečný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.01.2007, 13:26 »

Zdenek: Je dost mozne, ze to byl privod k 3 fazovemu sporaku, je to v kuchyni. Na ty diskuze o sdruzenych obvodech se podivam. Ty barvy tam jsou cervena, bila, modra, zelena, cerna

Petr:
1) Mam tam jistice, i chranic
2) Nejspis jsem se spletl, mel jsem na mysli soustavu faze-zem-ochrana, coz bude nejspis TN-S a ne TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.01.2007, 13:36 »

Pokud je v obvode chranic, je nejjednodussim zpusobem na odliseni ochranneho a pracovneho nuloveho vodice jednoducha zkousecka "vadaska"  (treba SN-3) nebo mensi spotrebic (treba mala stolni lampa). Pokud tento spotrebic nebo zkousecku pripojime mezi fazovy vodic  a pracovni nulovy vodic (N),  zarovka se rozsviti, zkousecka ukaze sitove napeti. Pokud tento spotrebic nebo zkousecku pripojime mezi fazi a ochranny nulovy vodic (PE),  musi chranic vybavit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.01.2007, 13:48 »

V první řadě musím opět připomenout, že elektroinstala ční práce by měl dělat odborník s příslušnou kvalifikací, což podle vašeho dotazu zřejmě nejste.
Potom by rozhodně nebylo od věci kontaktovat nějakého odborníka, každý normální elektrikář by si s tím měl poradit.
Ta vaše myšlenka o rozdělení třífázového vývodu na několik jednofázových také není úplně bez problémů.
Co se týká použité soustavy, pokud je tam skutečně proudový chránič a pět vodičů, půjde zřejmě o soustavu TN - S (TN - C - S). Vodiče jsou potom fázové (L1 - L3),  nulový (N) a ochranný (PE).
No ale k vašemu dotazu, jak rozeznat N vodič od PE :
Jestli to správně chápu máte tam pět vodičů. Z toho jsou tři fázové a zbývající dva jsou tedy N (nulový) a PE (ochranný).  Jestli je na okruhu předřazený chránič, potom by se dal N vodič určit tak, že mezi jednu fázi a jeden ze zbývajících vodičů připojíte nějaký spotřebič. Pokud bude spotřebič zapojen mezi L a N, nic se nestane a spotřebič bude normálně fungovat. Pokud zapojíte spotřebič mezi L a PE, chránič vybaví (pokud je všechno v pořádku). Proud odebíraný spotřebičem musí být vyšší než je vypínací proud chrániče. Jistotou bude například žárovka 150W, ta by měla vypnout i chránič 0,5A.
Co se týká staršího značení vodičů, v dřívějších dobách se pro fázové vodiče používala černá, červená a modrá barva, pro N vodič šedá, pro PE zelená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 22.01.2007, 13:51 »

Aha, už je to jasnější ... Úsměv
V tomto případě by měly být černá, červená a modrá fázové vodiče, šedý (nebo bílý) nulový vodič - N a zelený vodič ochranný - PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.01.2007, 18:10 »

Pane Konečný,
ikdyž se jedná o "jednoduchou věc" asi bude nejlepší pozvat elektrikáře. Kolegové radí dobře, ale ...  Bylo by potřeba pro jistotu "vlézt" do rozvaděče, a podívat se, laicky řečeno "na střeva". A  to vám, jako odborníci nemůžeme doporučit.  Ostatní je na vás.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.