Jak rozeznat zemní vodič od středního (ochranného)?
Marek Konečný:
Potřeboval bych poradit, mám pět drátů, z toho jsou 3 fázové a další dva je jeden (nejspíš) zem a druhý je ochranný vodič.
Multimetrem jsem zjistil fáze, ale nevím, jak rozeznat ochranný od země.
Co se stane, kdybych je určil nesprávně a prohodil?
V zásuvkách v domě naměřím 230V mezi fází a zemí, i mezi fází a ochranným.
Proto nevím jak je rozlišit, barvy izolace jsou různé, ani jedna podle současných norem...
Chci vytvořit 3 zásuvky (sporák, lednice, robot).
Petr Doležal:
Ještě nám sdělte, zda máte před zkoumaným obvodem chránič. ;)
Pokud ano, dá se pro identifikaci použít za předpokladu, že máte a potřebujete zjistit nulový (střední) a ochranný vodič.
Vámi uváděný "ochranný vodič a zem" mě nějak mate. A nebo máte soustavu TN-C, t.j. PEN a ještě nějakou dotaženou extra "zem" ?
Marek Konečný:
Ano, chránič tam je. Ochranný vodič a zem znamená ochranný vodič a nulový vodič. Je tam soustava TN-C, žádná extra zem tam myslím není.
Jak tedy? Zkusit to vyzkratovat? :o
Zdenek Hejčl:
Není to náhodou vývod na 3 fázový sporák? Pak asi chcete z toho vytvořit tři jednofázové zásuvky. To není moc dobré. Viz předchozí diskuze sdružené obvody. A nemusí to vůbec jít přes chránič. Ale můžete sdělit barvy podle nich se dá určit víc.
Petr Doležal:
To jste mi zamotal hlavu. Musíte ještě sdělit, že:
1. opravdu jsem si nespletl chránič s jističem
2. pokud do krabice není dotažen vodič např. od stoupaček a jedná se o ochranný a nulový vodič, tak jak to že TN-C ? Jste si tou soustavou jistý ?
Navigace
[0] Index zpráv