Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?

(1/10) > >>

Vojk56:
Musí být napájení (ovládání) plynového kotle umístěného v koupelně přes chránič?

Jiří_Hrubý:
1. co říká výrobce v návodu?
2. bude připojen pevně, nebo přes zásuvku?
3. bude mimo zóny?

Nařídí-li výrobce připojení přes chránič, není o čem diskutovat.
Zásuvky chráněny být musí (laikům přístupné) bez vyjímky, protože, nejsou nezáměnné a zvláště v koupelně by mohla být užívána i jinak, než jen pro kotel.
Pokud by byl kotel mimo zóny, případně jej výrobce umožnoval v zóně instalovat a bylo-li by možné pevné připojení, stačilo by pospojit. Pospojení je ovšem samozřejmostí vždy.
Jediná nevýhoda PCH, je nepatrné nebezpečí zámrazu při náhodném výpadku chrániče během déle trvající nepřítomnosti obsluhy, už proto použít samostatný chránič jen pro kotel.

Jiří Schwarz:
Asi bude trochu radikálnější.
Pro koupelnu (místnost s vanou nebo sprchou) znám jen jednu vyjímku, a je to jen český národní dodatek.
Přes chránič nemusí být pevně připojený ohřívač TUV (bojler).
Můžeme kotel označit za ohřívač TUV?

Lukáš Rotrekl:
Hledám důvod, proč zrovna bojler (zařízení plné vody) nemusí být přes chránič a jaký je důvod jej na ten bojler nedát?
No a co se týče plynového kotle, tak pokud je strach, že bude mimo provoz kvůli jinému zařízení na stejném chrániči, tak jej dát na samostatný jističochránič .

Milan Hudec:
Protože by se bojler musel často měnit, naznalo se, že by to bylo občansky neprůchozí.