Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?

<< < (10/10)

Javorsky:
Citace: Jiří_Hrubý  08.03.2019, 17:08

No a protože je mnoho spotřebičů tř. II, třeba radiobudíky na nočním stolku, věže, nabíječky a spousta dalších, které se mohou a také vyskytují v blízkosti zápalných hmot, je to procento záchran hned o něco nižší.

Kdyz on ten vodic PE je v instalaci povinen po cele kabelove trase kde riziko pozaru podstatne eliminuje.
Ze toho jiz neni schopen v takove mire u spotrebicu II. tridy take neco vypovida o tom, ze k jejich ochrane neni prioritne urcen.

Jiří_Hrubý:
To si trochu nerozumíme. Co chytne dřív, 3x2,5 CYKY ve zdi, nebo televize? Jde o to, že v běžné chalupě nezahoří samotná kabelová trasa, ale připojený spotřebič.
Neřeším ochranu před úrazem, ale požární bezpečnost. Tu je chránič schopen omezeně poskytnout pouze při šťastné konstalaci hoření oblouku proti zemi.

Javorsky:
Ja s vami prece souhlasim, a proto taky rikam, ze chranic neni prioritne urcen k ochrane spotrebicu.
Tim ovsem samozrejme nechci rici, ze v praxi rizika nesnizuje, jen rozlisuji mezi normou a praxi.

Peter Munka:
p. Franek, podstata mojej vyhrady sa netyka vypinania chranica poruchovym prudom, rozdiel A / AC je mi jasny, rovnako ako zvysenie bezpecnosti. S cim nesuhlasim, je tu viac raz prezentovana teoria o zmagnetizovani chranica jednocestne usmernenym prudom. Toho sa tykal aj moj pokus realizovany v ramci moznosti. Nezivia ma revizie, ani nie som vlastnik pristroja na testovanie chranicov.
Za kazdym prstrojom je fyzika, zatial som nedostal vysvetlenie, akym sposobom vznikne taky magneticky tok v jadre rozdieloveho trafa, az sa dostaneme v hystereznej slucke poriadne daleko, do nasytenia. Dva rovnobezne vodice ulozene tesne vedla seba pretekane rovnako velkym, opacne orientovanym prudom maju vysledne magneticke pole nulove alebe zanedbatelne. To iste sa tyka rovnakeho poctu zavitov na toroide.

Zaver : zastavam nazor, ze pri strkani klinca do zasuvky, predretej izolacii predlzovacky a pod je rovnaky stupen ochrany poskytnuty chranicom AC aj A a to bez ohladu na prud, aky momentalne odobera spotrebic a tiez bez ohladu na spotrebice predtym zapojene cez diodu.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana