Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #18 kdy: 21.02.2019, 07:11 » |
|
TO Javorský: předpokládám, že by pánovi ochrany instaloval někdo, kdo tomu rozumí a v rámci montáže vyhodnotí na místě celou stávající situaci. Vy se vyjadřujete, jako by si měl situaci vyhodnotit sám Tomas a sám si provést instalačku. My zde popisujeme pouze možnosti a dle našich vyjádření se doufám nic provádět nebude
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 21.02.2019, 19:08 » |
|
Přikládám foto rozvodné skříně Hele ho, svodiče přepětí stupeň T2, tak snad budou někde předtím instalovány u stupeň T1. Rozvaděč vypadá dost nadstandartně, oproti tomu co se tu objevuje častěji. Je možné že bude v bytě i nějaká zásuvka už vybavená stupněm T3. Poznáte to podle toho, že na ní bude pravděpodobně signalizační kontrolka. Viz přiložený obrázek. V podstatě se dá říci, že jakási ochrana před přepětím je realizovaná. Pětipsem s přepěťovkou z Alzy asi nic nezkazíte.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #25 kdy: 22.02.2019, 07:09 » |
|
Nejsou dvojky jako dvojky, tohle je povislý pytlík s vlašákem Zatím jsem se u NOARKU nesetkal s jakýmkoli problémem a že se zrovna v našich končinách montuje opravdu hojně. Zřejmě šikovný dealer.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #29 kdy: 22.02.2019, 12:45 » |
|
Osobně považuji drtivou většinu prodlužováků v akcích a hobby prodejnách, za velmi rizikové. Jejich používáním, obzvláště použitím nevhodných zátěží, jejich zapojováním do série, nebo jen smotáním do prostoru kde se nekontrolují a jen na ně sedá prach, nám narůstají další a další možná rizika. Obzvlášť pokud se budeme bavit o no-name výrobcích, nebo produktech kde CE neodpovídá EU předpisům. Z tohoto pohledu upřednostňuji stupeň 3 vestavěný do zásuvky. Jako nájemník se tam v tom ale nesmíte sám vrtat. Doporučuji dohodu s nájemcem a instalaci profesionálem. Vámi prezentované produkty, jak už jsem psal, nepovažuji osobně za produkty zvedající bezpečnost, spíše naopak. Ale je to jen můj osobní názor, i když stojící na základě zkušeností z praxe. Věřím že mnoho kolegů s tím nemá takový problém jako já a klidně vám to doporučí. Je to na vás. Zatím jsem se u NOARKU nesetkal s jakýmkoli problémem a že se zrovna v našich končinách montuje opravdu hojně. Zřejmě šikovný dealer.
Nejde o dealera, ale o cenu. Je to pomalu to nejlevnější co se dá sehnat a alespoń trochu funguje. Na druhou stranu osobně jsem zaznamenal u Noarku poměrně vysoké procento nevyhovujících PCH. Především 4P. CO jsem se koukal tak 2P PCH Noark jsem prozatím nemusel nechat měnit. U 4P PCH mám v poznámkách že jsem nechal měnit 7 ks v období 2014-2016. To se mi u jiné značky v podobném množství ještě nestalo. V posledních 2 letech jsem vůbec Noark neměl možnost měřit/revidovat. Ale po předchozích zkušenostech produktům této firmy úplně nevěřím. Jinými slovy, nepovažuji je za TOP produkty na našem trhu. Mezi ty patří dle mého mnoho jiných firem a osobně je budu i nadále upřednostńovat před Noarkem, ETI, ............. a atd. Brzdy do auta také nekupuji ty nejlevnější co se dají sehnat na webu, ale pečlivě vybírám dle vlastností. Přece jenom chráním sebe a svou rodinu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Tomáš Yxcv
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 25.02.2019, 10:31 » |
|
No teda 2500 Kč do jedné zásuvky investovat za daných podmínek nehodlám. Každopádně díky rady, nechám vše při starém.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #35 kdy: 25.02.2019, 12:49 » |
|
Tak si srovnejme např. ABB a Legrand. Propastný rozdíl v cenách a kvalita až tak rozdílná jistě nebude. Je to asi jako s oblečením noname a např. NIKE. Trvanlivost ve většině případech naprosto shodná. Platím značku a to platí i u věhlasných výrobců v elektrotechnic e.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|