Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
Jan Máca:
Mám na starosti revizi jedné průmyslové haly která se pořád rozšiřuje.
V hale je hlavní typový výkonový rozvaděč RD ze kterého jsou napájeny podružné typové výkonové rozvaděče, kompresory a stroje. Z hlavního výkonového rozvaděče RD je napojen výkonový rozvaděč RM2 jehož hlavní přívod AYKY J 3x120+75 který je připojen bez jištění v rozvaděči RD. (to znamená že hlavní přívod do podružného rozvaděče RM2 nelze samostatně vypnout) Samozřejmě v rozvaděči RM2 je nastavitelný výkonový jistič 200A.
Samozřejmě při odkupu společnosti a dalších přidružený věcí jako nezodpovědnost minulých pracovníků nebo pomsty není od rozvaděčů žádná dokumentace a projektová dokumentace elektroinstala ce kterou teď zakresluji podle realného stavu.
Jedná se mi o to jestli je někde citovaná norma která říká že se musí jistit přívodní vedení do podružných výkonových rozvaděčů a nebo je vyjímka abych se měl o co opřít při revizi.
abych nebyl v rozporu s bespečností zařízení
Jan Bocek:
Prostudujete ČSN 33 2000-4-473 a také 4-43 ed. 2, 5-523 etc.
Řádné funkční jednopólové schéma napájecích obvodu je cílem požadavků postupu pro bezpečný provoz a údržbu.
Citace: Jan Máca 18.02.2019, 10:19
Z hlavního výkonového rozvaděče RD je napojen výkonový rozvaděč RM2 jehož hlavní přívod AYKY J 3x120+75 který je připojen bez jištění v rozvaděči RD. (to znamená že hlavní přívod do podružného rozvaděče RM2 nelze samostatně vypnout) Samozřejmě v rozvaděči RM2 je nastavitelný výkonový jistič 200A.
Kromě toho, abych mohl vypnout RM2 musím vypnout celý RD, tak na jističi 200 A v rozvaděči RM2 bude značný zkratový výkon. Pak se může stát, že proud obloukového výboje bude velký. Znamená to při práci v RM2 využívat zvláštní OOPP a vytvořit MPBP.
Proto do RD na vývody vkládáme pojistky, anebo jističe ke snížení zkratových proudů.
Každou výjimku musíte ošetřit MPBP podle ČSN EN 50 110-1
Osobně bych toto řešení kvalifikoval jako závadu. Normových článků k tomu najdete více. Napojovat kabely přímo na sběrny a Bus bary je "zvěrstvo". Ten princip je jednoduchý, dochází ke změně průřezu tak jistíme na počátku proti zkratu. Na konci jistíme proti přetížení.
Jirka Š. Svejkovský:
Mimo jiné to znamená, že kabel do podružáku není jištěn proti zkratu. A to je chyba.
Jiří Kubík:
Snad má jištění a dá se vypnout aspoň ten RD...
A při odstraňování nějaké poruchy přívodního kabelu, svorek, nebo jističe
se bude muset zřejmě odpojit kabel.
Do té doby bude stát všechno.
Chytře vymyšleno.
:)
Jan Máca:
No jak to tak vypadá tak do revizní zprávy uvedu závadu co se týče tohoto zapojení a uvidím jestli stím majitel bude chtít něco udělat ;D a nechám to něm....
Spíš teď nevím jak mám pohlížet na rozvaděč který nemá dokumentaci bude stačit když udělám schématické zapojení rozvaděče podle skutečného stavu? Samozřejmě je to typový rozvaděč ( neudělal ho nějaký pekař bez el. vzdělání doma v garáži) akorát k němu není žádná dokumentace... ..
(poklona) za odpovědi