Co vše má být připojeno v koupelně na ochranné pospojování? Momentálně rekonstruujeme menší dům, ale elektrikář vyvedl přizemnění pouze na plynový kotel (který ohřívá jak TUV tak objekt vytápí). Voda je v plastu, topení v mědi.
Elektrikářem jsem se sice vyučil, ale nikdy jsem to nedělal, ale mám dojem, že nás učili, že v koupelně má být vše pospojováno - topné žebříky, baterie, vana atd. Jak to tedy je? Stačí pospojovat kotel?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2019, 09:25 » |
|
Odpověď na vaši otázku naleznete v projektové dokumentaci, kterou jistě máte. Pokud ne, pak je mi líto. váš elektrikář by měl znát ČSN 33 2000-5-54 ed.3, kde je vše uvedeno. S ochranným pospojením jdou ruku v ruce další důležité (nejdůležitější) ochranné prvky elektroinstala ce. Bez znalostí norem není pak schopný provést elektroinstala ci tak, aby vyhovovala dnešním normám a předpisům a v pořádku pak prošla ve výchozí revizi, která je nezbytná pro uvedení el. zařízení do provozu.
Z toho, co vás kdysi učili ve škole se opravdu žít nedá a pokud řemeslo neděláte, klidně na všechno zapomeňte, protože pomyslný vlak vám dnes ujede cca do dvou let.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2019, 12:01 » |
|
Ještě doplním kolegu Beláně........ .. V uvedené ČSN 33 2000-7-701 ed.2 v čl. 701.415.2 jsou odkazy na články v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3, bez kterých nebudete schopný zvolit správné průřezy a další podrobnosti... ........... Se samotnou 701 si nevystačíte
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2019, 12:08 » |
|
Co vše má být připojeno v koupelně na ochranné pospojování? Za určitých okolností něco pospojit a něvědět proč ,může být až nebezpečné ! Nechci vám zamotat hlavu více, než ji máte. Proto vše co kolegové popsali!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Kamil bla bla
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.02.2019, 14:07 » |
|
Moc jsem se toho nedozvedel. Bude tedy doufat, ze je to udelane dostatecne a snad nas to casem nezabije :-)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2019, 14:41 » |
|
Aby bylo v koupelně bezpečno, musíte základní ochranu "doplnit" nějakou další, na té základní nezávislou. To lze dvěma (no, třemi, ale ten třetí není realizovatelný v koupelně) způsoby. Vše pospojovat na MET (HOP) a/nebo použít proudový chránič.
V dnešních koupelnách skoro není co pospojovat. Potrubí i vana jsou z plastu, zásuvka na větší průřez jak 2,5mm2 není stavěná. Kovové baterie také ne.
Pokud máte v koupelně vše za chráničem, není třeba pospojování.
Výjimku bude tvořit bojler, ten obvykle svorku na pospojení má.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.02.2019, 15:03 » |
|
Pokud máte v koupelně vše za chráničem, není třeba pospojování.
Využiji tohoto diskusního vlákny a poprosím Tě o uvedení článku ČSN, který vyžaduje alespoň jednu doplňkovou (doplňující) ochranu a jaká má přednost. To je také jedno z témat, které není jasné 3/4 naší odborné veřejnosti.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.02.2019, 15:13 » |
|
Moc jsem se toho nedozvedel. Bude tedy doufat, ze je to udelane dostatecne a snad nas to casem nezabije :-)
Dozvěděl jste se kde najít ta nejdůležitější pravidla. Pokud chcete žít bezpečně, nebo alespoň hodně pro bezpečnost udělat, kde hledat víte. Úplně konkrétní detailní informace nečekejte o obecně položeného dotazu, ono to ani bez prohlídky na místě nejde. Bohužel mám zkušenost, že i hodně detailní "slohové cvičení" může být odněkud okopírované a může popisovat něco úplně jiného... Nejhorší variantou je ušetřit pár desetikorun na dost zásadním zvýšení bezpečnosti
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.02.2019, 15:30 » |
|
.............. ...a jak jsem již psal, všechny odpovědi najdete v projektové dokumentaci... ........, tak co ještě čekáte? Že vám zde někdo zdarma navrhne elektroinstala ci? To zde opravdu nečekejte.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 18.02.2019, 16:32 » |
|
snad nas to casem nezabije :-)
Opravdu tomu nerozumím. Zaplatit někomu za něco nemalé peníze s tím, že pak řeknu "snad nás to časem nezabije", to chce opravdu notnou dávku optimismu, nebo že by polobotomický stav?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #16 kdy: 18.02.2019, 19:02 » |
|
Využiji tohoto diskusního vlákny a poprosím Tě o uvedení článku ČSN, který vyžaduje alespoň jednu doplňkovou (doplňující) ochranu a jaká má přednost. To je také jedno z témat, které není jasné 3/4 naší odborné veřejnosti.
Žádný článek není. Řada norem 7 slouží k tomu, abych nemusel třeba řešit vnější vlivy. Kdyby nebyla, pak bych musel řešit zvlášť nebezpečný prostor a doplnit ochranu. Takhle jí provedu jaksi bez dalšího zkoumání. Stejnou zkratku bez vysvětlivek najdeš v normě na vnitřní rozvody. Mimochodem, odkaz na TNI mi v poslední době zavání jistým druhem masochizmu. Ano, pospojování se týká kovových součástí, které pospojovat lze.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.02.2019, 19:19 » |
|
Pokud máte v koupelně vše za chráničem, není třeba pospojování.
V koupelně se musí řešit doplňující pospojování bez ohledu na chrániče. Už jen proto, že je to prioritní záležitost všelijakých možných cizích vodivých částí, které pak ve většině případů stačí pospojit v jednom bodě elektroinstala ce blízkém koupelny.
|
|
|
|