Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 16.02.2019, 23:27 » |
|
... není tam moc pravděpodobné, že by to někdy měřilo dobře a občas výrazně špatně... Jak někdy? Přes den dobře, v noci špatně. To by musela být opravdu velmi rafinovaná závada.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #37 kdy: 16.02.2019, 23:29 » |
|
to kol. Schwarz: Já bych to tu raději nerozebíral, ať zlodějům neradíme. Myslím, že všichni co jsou dobří elektrikáři to znají a paní to stejně sama svépomocí řešit nemůže.
Závadu elměru bych také téměř vyloučil. Pravděpodobnos t, že se bude opakovat vždy v určitém období dne, ale přitom jednou za dva až tři dny je nereálná. Leda, že by do elměru zabudovali už ve výrobě nějakého procesorového šotka.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #38 kdy: 16.02.2019, 23:47 » |
|
Při tom hledání neopomiňte světelné obvody - nedělali třeba sousedi nad vámi nedávno rekonstrukci podlahy?
Pokud nenechám svítit přes noc, tak má nadsoused smolíka, přes podlahu vedou jen spínané přívody.
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #40 kdy: 17.02.2019, 01:07 » |
|
No, nehledal bych v 2 měsíce rekonstruované elektroinstala ci ve vypínači vodič PEN
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #41 kdy: 17.02.2019, 01:18 » |
|
V zásuvkových obvodech ne, ale ve světelných by mě nepřekvapil. Rekonstrukce v paneláku je rekonstrukce v paneláku.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #42 kdy: 17.02.2019, 07:31 » |
|
Jako bys nikdy nepotkal spínaný PEN ve světelném obvodu Paneláků jsem prolezl celkem dost, tento případ nijak často nezaznamenal. Častou vychytávkou ovšem je (asi v rámci úspor vodičů): Přívod L a PEN rozmultiplován do krabic nad podlahou po bytě, z této do vypínače pouze L s pokračující nad strop a do svítidla, PEN ovšem "ukraden" jinde, v lepším případě ze zásuvkového okruhu stejného bytu, v horším z oné světelné krabice nadsouseda.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #43 kdy: 17.02.2019, 08:53 » |
|
Jako mladý , jsem dělal instalaci v mnoha panelácích tehdy typi asi T6. Do vypínačů se nikdy netahal PEN ale jenom L. Ale ke světlům se to tahalo přes horního souseda a zpět do místosti dolů.Tahalo se to kolem prahů bytu o patro výše.Takže když si chtěl amatérsky namontovat práh, tak provrtal sousedovi pod ním přívod do osvětlení třeba obýváku! Tahalo se to vodiči Al bez ochranné trubky , max se dávala po prahy! (Měký husí krk) Nevím ,jestli si pamatujete , (otec byl elektrikář) pro ušetření vodičů po II.válce se např u přepínání č.6 tahal do jednoho spínače č.6 vodič PEN! Při rekonstrukci svého domu to tak tahal také, pak jsme se spolu kvůli tomu dostali na třecí plochy!! !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #44 kdy: 17.02.2019, 10:07 » |
|
V zásuvkových obvodech ne, ale ve světelných by mě nepřekvapil. Rekonstrukce v paneláku je rekonstrukce v paneláku.
Pak by to nebyla rekonstrukce elektroinstala ce, ale chabý pokus. Osobně si pod pojmem rekonstrukce představuji přece jen něco jiného. Dost plků. Na dálku to opravdu jen těžko někdo vyřeší.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #46 kdy: 17.02.2019, 12:19 » |
|
Opatrně, aby nedošlo k úrazu, bych prohlédl elektroměrový rozvaděč (plomby, kryty, elektroměr, kabely, dráty, jističe, svorky, ...) i z vnějšku. Jestliže bych neviděl nic podezřelého, pak bych v bytě, na noc vypínal jističe, abych zjistil kde elektřina uniká. Podle mého názor, jestliže zůstane lednice zavřená a nebude se otevírat, tak může být přes noc také vypnutá.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #48 kdy: 17.02.2019, 20:48 » |
|
Bez fotky elektroměru, fotky bytových jističů s čitelným popisem a bez určení dĺky doby "přes noc" se nikdo s rozumnou radou o moc dál neposune. Nevíme ani typ bytu - panelák, rodinný, řadovka, nájemní??
Ono zase 12kWh na den není při vaření na elektrice nijaký nadprůměr a 7 kWh denně je spíše podprůměr.
Protože to na závadu elektroměru fakt moc pravděpodobné nebude, musí 5kWh spotřebovat nějaký spotřebič. Buďto výkonný běžící relativně krátkou dobu - například bojlerek na teplou vodu pod linkou nebo na WC na mytí rukou, podlahové topení, koupelnový radiátor, pračka, myčka, sušička, zapomenutá žehlička, topná dečka, olejový radiátor na sporo, domácí vodárna, rozmrazování okapů... Ovšem takový spotřebič se musí zejména tepelnými účinky, nebo hlukem zjevně projevit.
Nebo je to více drobných spotřebičů trvale běžících (chladnička, mrazák s nedolehlými dvířky, stolní PC, TV, žárovková světla na WC/chodbě/koupelně/zádveří domu, plynový kotel...).
Teoreticky je možný i únik proudu vadnou elektroinstala cí do zdi či podlahy, ale to by se projevilo soustavnou spotřebou i přes den a rovnoměrně v týdnu, takže zde to příčinou nebude. To spíš by mohl elektroměr něco měřit, kdyby přes byt tazatelky tekl proud z utržených PEN jiných nájemníků a vracel se do země přes elektroměr a dobře udělané pospojení na plyn/topení v bytě tazatelky (bytové elektroměry měří kladnou energii i při obráceném toku). Což by pak byl elektroměrem indikovaný véliký bezpečnostní průšvih .
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #49 kdy: 18.02.2019, 02:12 » |
|
Bez fotky elektroměru, fotky bytových jističů s čitelným popisem a bez určení dĺky doby "přes noc" se nikdo s rozumnou radou o moc dál neposune. Nevíme ani typ bytu - panelák, rodinný, řadovka, nájemní??
Pane kolego, skoro všechno už víme, jen jste si dobře nepročetl celé vlákno. Z toho si ale nic nedělejte, ono to zřejmě chce stejně návštěvu odborníka na místě. Pokud si tazatelka nedělala legraci, teď se nějak na dlouho odmlčela.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #50 kdy: 18.02.2019, 19:06 » |
|
To spíš by mohl elektroměr něco měřit, kdyby přes byt tazatelky tekl proud z utržených PEN jiných nájemníků a vracel se do země přes elektroměr a dobře udělané pospojení na plyn/topení v bytě tazatelky (bytové elektroměry měří kladnou energii i při obráceném toku). Což by pak byl elektroměrem indikovaný véliký bezpečnostní průšvih .
Elektroměry distribuce neměří PEN vodič, na bludný proud z vadné instalace nereagují Btw. Vadný elektroměr (digitál) ve většině případů prostě zhasne, nebo přestane načítat. Nebo načítá v tzv. turbo režimu, plnej baragraf při 0A na klešťáku.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|