Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
Jiří Fládr:
Moc (poklona) za objasnění.
Zdenek Skotnica:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.02.2019, 11:42
O tom si dovolím zapochybovat.
A co říkáte na tento návod?
Fuk Tomáš:
Citace: Zdenek Skotnica 03.02.2019, 14:16
A co říkáte na tento návod?
Že tato doplňková informace říká, že když tam N vodič není, tak se mohou fázové vodiče srazit doleva i doprava. A co říkáte Vy na tento obrázek?
Martin Kurka:
Pozor, tento návod neříká nic jiného, než že máte-li třípólové připojení 3f zátěže bez připojení N (např. motor), pak můžete použít pro L potenciál i svorku označenou jako N - ta je u Legrandu napravo.
Máte-li 4-pólové připojení s N, musí jít N na svorky označené N.
Dále tento návod říká, že můžete použít napojení shora i zdola, protože test tlačítko má svůj vypínací kontakt, takže poddimenzovaný odpor vypne hned po úspěšném testu a hlavně hlavní kontakty jsou uzpůsobeny pro zhášení oblouku na obě strany - a tak to má i dvoupólový ABB chránič od pana Fládra.
( :D áá, byl jsem v potlačení vznikajícího bludu pomalejší)
Fuk Tomáš:
Citace: Martin Kurka 03.02.2019, 14:39
( :D áá, byl jsem v potlačení vznikajícího bludu pomalejší)
O to důkladněji jste ho potlačil :)
Navigace