Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?

<< < (5/7) > >>

Jiří Fládr:
Moc  (poklona)  za objasnění.

Zdenek Skotnica:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  02.02.2019, 11:42

O tom si dovolím zapochybovat.

A co říkáte na tento návod?

Fuk Tomáš:
Citace: Zdenek Skotnica  03.02.2019, 14:16

A co říkáte na tento návod?

Že tato doplňková informace říká, že když tam N vodič není, tak se mohou fázové vodiče srazit doleva i doprava. A co říkáte Vy na tento obrázek?

Martin Kurka:
Pozor, tento návod neříká nic jiného, než že máte-li třípólové připojení 3f zátěže bez připojení N (např. motor),  pak můžete použít pro L potenciál i svorku označenou jako N - ta je u Legrandu napravo.
Máte-li 4-pólové připojení s N, musí jít N na svorky označené N.
Dále tento návod říká, že můžete použít napojení shora i zdola, protože test tlačítko má svůj vypínací kontakt, takže poddimenzovaný odpor vypne hned po úspěšném testu a hlavně hlavní kontakty jsou uzpůsobeny pro zhášení oblouku na obě strany - a tak to má i dvoupólový ABB chránič od pana Fládra.
( :D  áá, byl jsem v potlačení vznikajícího bludu pomalejší)

Fuk Tomáš:
Citace: Martin Kurka  03.02.2019, 14:39

( :D  áá, byl jsem v potlačení vznikajícího bludu pomalejší)

O to důkladněji jste ho potlačil  :)