Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?

<< < (4/7) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Jaroslav Jonáš  02.02.2019, 13:34

Proč by výrobci PCH, tedy ti seriózní, svorky na PCH značili?

O jedné motivaci bych věděl: aby eliminovali záplavu dotazů “kam s ním?”.

Vítězslav Vaněk:
Mne by zajimalo zda existuje pch 3p u ktereho se vodič N nevypina.Mam tuseni ze jsem to nekde videl,ale kdyz hledam nenachazim

Jaroslav Jonáš:
To si nemyslím. Když do svých katalogů uvedou, že vývod i odvod lze připojit z libovolné strany, potom by zde jistě uvedli, že pro N a L je možné použít libovolnou svorku.

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud je na horních svorkách označení 1/2 a 3/4, pak to pro mě znamená dvě věci:

1) Přívod mohu mít ze shora, i zezdola.
2) Vodič N mohu zapojit nalevo i napravo.

Pól N bývá ovšem určený u FI s nadproudovou ochranou (není jištěn).

Javorsky:
Vyrobce nejspis povazuje pracovni vodice automaticky za rovnocenne, a ponechava znalym elektrotechnik um vetsi variabilitu pri upravach v rozvadeci.