Jak funguje aktivní jímač?

<< < (7/7)

Edmund Pantůček:
Jak funguje? Naposledy zafungoval u jednoho hotelu na Moravě, když blesk zasáhl střechu asi 5 metrů od aktivního hromosvodu, tedy přesně na hranici ochranného prostoru podle staré dobré ČSN 341390.  :-[

Miloslav Dunda:
jednoduchá odpověď - nefunguje.

Miloslav Dunda:
Certifikát je výborný, jenže uvedená norma řeší místa připojení ochranného vodiče na elektrických předmětech. Domnívám se, že jde tedy buďto o povrh nebo si firma nechala certifikovat jenom  připojovací svorku a vydává to za certifikát na aktivní hromosvod nebo v ESČ něco slavili a nevěděli co vystavují.

Jaroslav Mrázek:
Asi před dvěma lety mě zajímalo, co je předmětem certifikace aktivního jímače. Bylo to pouze to, že všechny části jsou dobře spojeny. Nikde nebylo nic o tom, jaké parametry má aktivní jímač mít, jak se mají měřit a jaké mají být naměřené hodnoty. Tyto podklady ani nebyly certifikačnímu orgánu předloženy. Jedná se tedy o klasiku s bambulkou na tyči a k větším škodám nedochází proto, že celá hromosvodová soustava bývá provedena dle ČSN.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana