Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?

<< < (3/3)

Jan Bocek:
Citace: Jan Bocek  21.01.2019, 19:36

Vzhledem k velkému počtu funkčních instalaci je dobré se zaměřit na dva problémy.
( Máte 3000 referencí....a pracovní postupy pro montáž)

1)  Hledat v konkrétní elektrické instalaci nějakou změnu proti standardu. Na příklad nepřípojené, nebo špatně připojené zemnění napájecího kabelu mezi měničem a motorem. Prostě prověřit elektrickou instalaci  "stroje" z hlediska provedené řemeslné pečlivosti.



Citace: Martin Mísař  22.01.2019, 23:45


Napadlo mne něco podobného s tím přeprogramován ím, a taky si myslím že tomu jevu hodně napomáhá to, že kabeláž asi není správně v rozvaděči rozdělena.
 


Myslíte, že není správně zapojená....?
V jednom případě jsme řešili podobný případ a nakonec jsem nehal natáhnout lano s větším průřezem přímo z místa rozdělení PE/N v rozvodně. A bylo po problémech....

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana