Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.01.2019, 07:11 » |
|
Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu , trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete. A se závitem nakrátko jste se poprali jak?
|
|
|
|
Martin_Vašíček
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.01.2019, 08:04 » |
|
Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu?
Toť otázka. Takto to řeší projekt....buď tahat 2 kabely CYKY, nebo 7x jednotlivé vodiče. Vzhledem k tomu, že je trasa dost komplikovaná, bylo rozhodnuto o verzi s 1-YY. Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu , trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete. Takhle jsem to zamýšlel, akorát mě trochu vadí, že nemám 2 stejné svazky :-/
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.01.2019, 09:47 » |
|
To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím?
Když v jednom svazku budete mít PEN vodič, kterým poteče i pracovní proud druhého svazku a ve druhém svazku budete mít jen fázové vodiče bez středního, není to dobré řešení.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Online
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.01.2019, 14:46 » |
|
Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí", ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?
Vzal jsi mi to z klávesnice.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Martin_Vašíček
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 19.01.2019, 13:02 » |
|
Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí", ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?
Přiznám se, že neviděl. Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí? https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.htmlTřmenové příchytky 2056/F ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytváří uzavřený feromagnetický obvod.
|
|
|
|
|
František Janeček
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 19.01.2019, 14:45 » |
|
Uzavřený feromagnetický obvod je přece jen trochu něco jiného, než závit nakrátko.
|
|
|
|
|