Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
NoR:
Potřeboval bych v bytě ze zásuvky vést prodlužovací kabel, do kterého bych následně připojil zásuvkovou lištu se 6 zásuvkami. Bohužel se mi nepodařilo najít zásuvkou lištu se 6 zásuvkami v černé barvě a délce alespoň 7m.
Jako řešení mě napadlo vyrobit si vlastní prodlužovací kabel, do kterého bych poté zapojil zásuvkovou lištu.
Prodlužovací kabel mám v plánu vyrobit sám z důvodu, že bych rád měl na jeho konci vidlici s vypínačem 230v/16A. Jako kabel bych chtěl použít CYKY 3x 1,5mm, je tato volba v pořádku? Prodlužovací kabel by byl veden v liště podél zdi. Je toto řešení přijatelné (z pohledu norem a hlavně bezpečnosti?
Jan Bocek:
Předně uvedená "zásuvková lišta" má zásuvky s německým standardem CEE 7/3 - schuko.
V našich podmínkách je nepoužitelná. Nemá zemnící kolík....argum ent, že máte všechny zástrčky typu schuko moc neobstojí.
Tento typ zásuvek se dodává s kabelem 1,4 m.
Je nutno hledat prodloužení zásuvek s potřebnou délkou, anebo zvětšit délku pomocí prodloužení.
To, co chcete udělat, je práce pro odborníka. Právě a hlavně z hlediska bezpečnosti.
Jiří_Hrubý:
Ty vypínané vidlice nejsou dlouhodobě žádná výhra. Když už není možné umístit vypínač vedle zásuvky, volil bych snad raději kvalitnější dálkově ovládaný zásuvkový adaptér.
Pouštět se amatérsky do výroby prodlužováku, ono taky hodně záleží na komponentech. Něco nezapojí spolehlivě ani profík, protože je to chrast z asie či polska.
Párkrát jsem byl u zahoření obdobné lišty. Jednou chyba při zapojování-stržený šroub, dvakrát přehřátí způsobené přetížením (některé jsou z úsporných důvodů jen na 10A) a jednou letitý nános bordelu ve spojení s vodou-byla nakopaná mezi linkou a ledničkou.
V nejkrajnějším případě, když to nejde vyřešit pevným rozvodem, kvalitní zásuvková lišta, nastavená krátkým prodlužovákem ideálně 2,5mm2, spínání řešit adaptérem, nezasahovat do hotového výrobku.
V opačném případě, když se něco nepovede, vyšetřovatel požárů by měl usnadněnou práci.
Nebo existují 10m trojité černé s kabelem 1,5. užití dvou takových by bylo o trochu lepší pro poměr zatižitelnost vs. průřez.
Jiří Schwarz:
Kabel CYKY je výrobcem určen pro pevný rozvod, uložený trvale v chráničce nebo v omítce.
Není možné ho použít k prodlužovačce, která bude připojena do zásuvky pomocí vidlice.
A pro pevné připojení (v krabici, rozvaděči...) zase je problém s tou zásuvkovou lištou.
Jako rozumné řešení bych bral zřízení seriozního pevného zásuvkového okruhu a do něj připojit zásuvkovou lištu. Ale jak již napsal kolega, Schuko není dobré řešení.
Jan Alin:
Citace: Jiří Schwarz 13.01.2019, 20:54
Kabel CYKY je výrobcem určen pro pevný rozvod, uložený trvale v chráničce nebo v omítce.
Není možné ho použít k prodlužovačce, která bude připojena do zásuvky pomocí vidlice.
Jo není možné, já něco podobného zrovna loni před koncem roku viděl na vlastní oči, také jsem to náležitě ohodnotil a pro případ protestů jsem si to i hezky nafotil. ;)