Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?

<< < (2/3) > >>

Milan Hudec:
Vedení obecně začíná na 1,5 mm, takže je to celé takové podezřelé.

Jiří Schwarz:
Ono je otázkou o jaký rozvod nebo zařízení se jedná.
Vedení začíná na 1,5
Ale někdo vyrobí ovládání vrat a má k tomu kabel 5x1 Sice se mi ten "PE v jedničce" moc nelíbil, ale když se pod to výrobce podepíše...

Kastner Lubomír:
Bylo by dobré doplnit mimo jiného i informace o jaký motor se jedná. Zda třeba nejde o motor cirkulárky 4 kW např.

Hugo K.:
Z rozvaděče, který je připojený přes pohyblivý přívod - Jedná se o plechovou skříňku na nožičkách přípojenou přes zásuvku ?
vede kabel 3x1 cca 40m dluhý, s tímto kabelem ve stejné ochranné trubce - Stará hospodářská budova ?

Vyguglite kabel 5x 2,5. Měsíc se obejdete bez cíga a je to v pohodě.

Miroslav Hlaváč:
Obecně nelze doporučit,ochranný vodič má být veden a uložen stejně jako vodiče pracovní-norma kladení vodičů.Pokud je veden zvlášť musí být uložen stejně.A to platí pro trvalé instalace ne pro provizorní.Opr avdu chcete riskovat život s tím že se ochranný vodič může přerušit?Nehledě na to je z hlediska norem je to nepřípustné?Když zabijete sebe nic se nestane,přirozený výběr Darwinova teorie.Když se toho motoru dotkne dítě a bude tam porucha,nezávidím nikomu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana