...dokud je to nějak odizolováno od země. Je super, když pak trasa křižuje nějaké uzemnění a nad ním se ta CY "prorazí". Pak je signál i v jiné trase ... Některé vodárny vyžadují třeba CYKY 3x2,5
...
Aby mě vodič něco vyzařoval, musí jím téci proud. Zapojíme generátor proti zemi Použijeme podstatně vyšší frekvenci než 50Hz, takže kapacita proti zemi něco udělá, ale jak se blížíme ke konci vodiče, je to horší.
Takže se to na konci uzemní... A to si to pak jede po všem, proleze to i tam nemá...
Takže není špatné mít tam např. CYKYnu, aby se dala udělat na konci smyčka. Jak je kabel kroucený a jdeme nad ním, objevují se minima a maxima, i to zkušenému naznačí že hledá správně, a je minimalizováno "falešné vyzařování" něčím jiným vodivým, co je také v zemi