Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?

<< < (4/5) > >>

Prokop Buben:
to už je parketa pro projektanta, co zná místní poměry. 40A na 6 mm2 je na hraně nebo za hranou dle způsobu uložení. Vzhledem k tomu, že je to pravděpodobně průmyslový rozvod, neočekávám problém s impedancí, respektive časem.

Oliver Mička:
Citace: Miroš Jan  29.12.2018, 16:25

40A na 6mm2?

Podla povodneho projektu ( nizozemsko) je to tak.
40A poistky 14*51 na kabel Cu 3*6+6 ( u nas ekvivalent Cyky 4x6).

Oliver Mička:
Citace: Jan Alin  29.12.2018, 15:57

Jaká je v daném zapojení použitá pro výpočet požadovaná doba vypnutí obvodu, 0.4s nebo 5s? To by mohlo odhadem způsobit ten rozdíl průřezů.

Motor je s voľným dobehom.. takže 0.4s

Oliver Mička:
Citace: Martin Kurka  29.12.2018, 15:06

A také bez znalosti jeho nastavení. Stačí mít nastaven 5,5násobný poud místo 4násobného a jištění i kabel se může předělat.

Však to zde není žádná konstrukční kancelář, jen diskuze, která otevírá cestu k řešení. Ale z ní jasně kolegovi Mičkovi vyplývá, že se vyplatí si s jeho projektantem sednout, předat mu správné výchozí podklady a mohou spolu navrhnout mnohem ekonomičtější a technicky čistší řešení.
Projektant by měl dostat:

- impedanci sítě v místě napojení
- jištění(zapojení)  bodu připojení
- protokol určení prostředí na trase kabelu a v místě motoru
- přesný typ motoru (fotku štítku)
- přesný typ softstartéru a jeho současné nastavení
- přesný typ jištění softstartéru
- co nejvíce údajů ze současného reálného chodu motoru (změřený ustálený proud, změřená doba rozběhu, změřená ustálená teplota motoru, četnost rozběhů...)
Mimochodem dost konstruktérů z ekonomických důvodů a z reálných provozních zkušeností dříve používalo laciné pojistky gG, protože lepší softstartéry se proti nadproudu ochrání dobře samy a proti zkratu je většinou i velmi rychlá pojistka pomalejší než křemíkové nebe. Ono také záleží na tom, jakou technologii výpadek pojisky nebo odejití softstartéru vyřadí. Stojí-li minuta výpadku 10 000Kč, pak se vše řeší jinak, než u ventilátoru, který se může opravit za týden bez ztrát ve výrobě.
Dnes už cena polovodičových pojistek klesla na pouhý 3-5násobek běžných a tato ekonomická úlitba (cena bývala i 20násobná) ztrácí smysl. A je rozumné takové pojistky před měniči a softstartéry měnit za správné typy.
Ale dát před softstartér jistič místo pojistky je zase nerozum - když odejde jen jeden tyristor, je ve zkratovém oblouku značná DC  složka a ta se jističem sakra blbě zháší.


Po novom roku budem mať s ním sedenie, sám som zvedavý  o:-)

Milan Hudec:
Jaký průřez doporučíte pro 30m poddajný přívod cirkulárky stejného příkonu?