Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
Oliver Mička:
Pre výpočet prierezu vodičov ku elektromotoru ( v mojom prípade ventilator 7.5kW/2900ot/15A) sa jasne definuje:
Nominálny prud motora,
Dĺžka trasy,
Spôsob uloženia,
Je ešte nejaký spešl koeficient pre násobenie nominálneho prúdu motora niečím keďže sa jedná o ventilátor s dlhším rozbehom (softstart).
Nedokážem si vysvetlit prečo mam pôvodný projekt k prívodu ku ventilatoru navrhnutý kablom Cyky-J 4Bx6 (15rokov bez jedineho problému na kabli alebo isteny ) a teraz sme museli presunúť ventilátor o cca 4m bližšie k rozvádzaču (technologia) a nový projektant tam chce silou mocou dať YSLY-JZ 4Gx16.
Na otázku prečo taka zmena mi odpovedal že vypoctami mu to tak vyšlo..
(Trasa pôvodná 30m, nova cca 26m)
Kábel uložený v rošte voľné vo vzduchu v zoskupení s viacero káblami... :-\
Hynek Havliš:
Je to zvláštní. Pokud vyjdeme z EN 60204-1, která se tohoto případu může týkat, tak pro 15 A trvale by kabel 4G6 měl bez problémů stačit a to i při popisovaném uložení (viz tabulka 6, tabulka D.2).
Není uvažována vysoká teplota okolí? Ta by mohla s proudovou zatížitelostí dost zahýbat (viz tabulka D.1). Setkal jsem se i s působením sálavého tepla.
Taky by mohl být problém s impedancí nebo úbytkem napětí, i když při těchto průřezech a délkách se mi to nezdá - snad kdyby místo připojení kabelu bylo opravdu na hraně...
Softstart se na takovémto kabelu podle mého názoru měřitelně neprojeví.
Miroš Jan:
Tak s tou teplotou okolí, jsem se už potkal, a dělalo nám to problém. Bohužel zadavatel, (cihelna), nebyl schopnej doložit okolní teplotu. Nakonec jsme si tu teplotu, musely ověřit samy.
Jednalo se o napájecí kabel ventilátoru, pro dosoušení cihel. Stávající trasa byla nad stropem sušící pece. Ta teplota byla 65 stupňů. :o
Martin Kurka:
Tipuji, že projektant opomněl že tam je softstartér a vycházel z těžkého rozběhu motoru, kdy rozběhový poud (cca7x nominál) způsobí takový pokles svorkového napětí motoru, že proud motorem ještě více stoupne (svorkové napětí se nesmí dostat pod kritickou mez, protože pak se motor vůbec nerozeběhne).
Jenže právě proto je tam ten softstartér, aby technickým omezením rozběhového proudu z vyprojektovaný ch přívodních měděných klád udělal normální přívod.
Další otázkou je, zda vycházel projektant z reálné hodnoty impedance sítě v místě připojení, zda mu tuto hodnotu někdo dodal, nebo zda vzal projektant podle "Sichru" typickou hodnotu.
P.S. dnešní vysokoefektivn í elektromotory mají tak vysoký záběrový proud, že přímý rozběh dělá neplechu i v průmyslové síti. Projektant dnes musí zohlednit i třídu efektivity motoru.
Např. násobnost rozběhového proudu motor 7,5kW 2-pól pro různé stupně účinnosti:
IE1...6,3 x x14,5A = 91,4A
IE2...7,5 x x 14,1A = 105,75A
IE3...8,3 x 13,1A = 108,73A
Mimochodem, zvýšení rozběhového proudu by si měli zkontrolovat i elektroúdržbář i, než vymění elektromotor za typ s vyšší účiností. Ono by se mohlo stát, že bude padat starý typ proudové ochrany, motor se nerozeběhne apod. Například zde by byl rozběhový proud IE3 motoru skoro o 20% vyšší než u původního motoru se standardní účinností.
Jan Bocek:
A pak již hodnotu IE3 dosadí do tabulek ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
a odpoví:
Na otázku prečo taka zmena mi odpovedal že vypoctami mu to tak vyšlo..
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana