Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Emil Vavrík:
Jedná sa o rozvodnicu s hlavným ističom 3p. 40A/C,prívod je CYKY-J 4x10.
Čo som pozeral STN EN 60439-1 a 60439-3 nič o dimenzovaní som
sa nedozvedel.
Možno tu uplatniť STN 33 2000-5-523 o dimenzovaní vodičov a káblov?
Ak áno o ktorý prípad uloženia by sa tu jednalo.Rozvod nica je plastová bez
ďalšiej ventilácie.
Ja sa domnievam že pre daný prípad rozhodne stači CY10,vyhovela
by aj CY6?
Milan Selezan:
Dimenzovanie vodičov v rozvádzači je : Tabuľka A.1 (STN EN60439-1). Pošlite na mňa svoj kontakt, zašlem vám pomôcku (výpis).
Kamil Novák:
Žádnou z řady norem 33 2000-X pro vnitřní zapojení rozvaděčů určitě použít nelze.
Tato řada platí pro rozvody a instalace viz ČSN (STN?) 33 2000-1, Kapitola 11 Rozsah platnosti.
Tak jak napsal už kolega Selezan, pro vás je určena některá z předmětových norem řady 60439-X.
Emil Vavrík:
Poradí niekto ako zistím kontakt na p.Seleazana?Cez profil mi to nejde.
(doh)pšlete mu soukromou zprávu MK
Milan Selezan:
kontakt na mňa: selezan.milan@atlas.sk