Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?

<< < (2/2)

Pavel Chvála:
Dimenzování vodičů v rozvaděčích se provádí dle ČSN EN60439-* :'(

Miroslav Janča:
To Vavrík,

máte pravdu, v normách EN 60439-x se o dimenzování dozvíte jen tolik, že za něj odpovídá výrobce. Takže se stejně musíte vrátit lk 332000-5-523 nebo speciálním normám pro vodiče H05V-K (CYA-slaněný) nebo H05V-U (CY-plný).

Pak je nutné rozlišit použití samostatně uloženého vodiče nebo vodiče ve svazku a je třeba uvažovat také nějakou rezervu. Je třeba si uvědomit, že tabulkové údaje se vztahují k nejvyšší provozní dovolené teplotě jádra tj. 70°C, kdy už PVC teče. Je také dobré uvažovat použité spotřebiče a jejich charakter.

Ve vašem případě je to i pro samostatně uložené vodiče "na hraně" průřezu 6mm2, volil bych 10mm2 CY nebo CYA.