MiraSto
« kdy: 18.12.2018, 12:46 »


Resil nekdo pripojeni vice okruhu el. podlahoveho topeni pod jeden chranicojistic?

Velke okruhy davam samostatne, ale okruhy 120W a 450W (samostane wc a predsin) se mi samostatne davat nechce - nejde mi o penize, ale o usporu mista v rozvadeci, ktere chci vyuzit smysluplneji. Vyrobce kabelu jsem jiz kontaktoval a ten samostane jisteni nevyzaduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.12.2018, 08:25 »

Resil nekdo pripojeni vice okruhu el. podlahoveho topeni pod jeden chranicojistic?

Velke okruhy davam samostatne, ale okruhy 120W a 450W (samostane wc a predsin) se mi samostatne davat nechce - nejde mi o penize, ale o usporu mista v rozvadeci, ktere chci vyuzit smysluplneji. Vyrobce kabelu jsem jiz kontaktoval a ten samostane jisteni nevyzaduje.

Asi by řešení zapojení rozvaděče měl řešit projekt, ne?

Z praktického důvodu by bylo lepší osadit samostatné jištění. Třeba wc+koupelna se dá temperovat celoročně, komfort. Ale vyhřívat předsíň mimo topnou sezónu?

Malý rozvaděč je váš problém, do výroby si máte zadat podle projektu s rezervou do budoucna. Jestli vám nevybyly dva moduly místa... zle 

Jinak si nemyslím že by byl problém s bezpečností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2018, 08:44 »

- nejde mi o penize, ale o usporu mista v rozvadeci, ktere chci vyuzit smysluplneji.

Zajímavá věta, která si tak nějak vnitřně navzájem odporuje.

Pokud vám nejde o peníze, pak si zaplaťte projektanta, který vám rozvaděč navrhne a vy ho pak vyrobíte dle návrhu s výrobním štítkem a předáte u výchozí revize patřičné dokumenty k rozvaděči.

rozvaděče se dělají v X velikostech, tak nevidím problém navrhnout větší bednu, do které se vše v pohodě vleze. Málokdy je použití většího rozvaděče omezeno místem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Stoniš
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.12.2018, 17:51 »

Asi by řešení zapojení rozvaděče měl řešit projekt, ne?

Z praktického důvodu by bylo lepší osadit samostatné jištění. Třeba wc+koupelna se dá temperovat celoročně, komfort. Ale vyhřívat předsíň mimo topnou sezónu?

Malý rozvaděč je váš problém, do výroby si máte zadat podle projektu s rezervou do budoucna. Jestli vám nevybyly dva moduly místa... zle 

Jinak si nemyslím že by byl problém s bezpečností.

Nestezoval jsem si na maly rozvadec(ten ma 198M),  zajimalo me, jestli je tento pripad s necim v rozporu. V odpovedi jsem zadny rozporneshedal, prurezy vodicu obou okruhu jsou dimenzovany tak, ze by mohl byt kazdy okruh jisten 6A samostatne, tzn kdyz je pod nej hodim oba, tak se v tomto ohledu nic nedeje. Netusim kam mirite s vyhrivanim predsine mimo topnou sezonu...to ze jsou jisteny stejnym jisticem prece neznamena, ze jsou na sobe nejak zavisle, ze budou pod jednim stykacem, nebo ovladany jednim regulatorem ...

Tak ci tak to proste zapojim pod jeden jistic a hotovo. Chapu ze by se topnemu kabelu vice libil samostatny jistic a kazdy projektant to tak taky nakresli, ale stejne tak by se toto mohlo libit zaluziim. Kdyz to vse pak doplnime o rele/stykace, zjistime, ze toho mista zas tolik neni. Mimochodem misto setrim z duvodu osazeni modulu automatizace domu pro rizeni topeni, osvetleni a stineni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.12.2018, 07:59 »

Mimochodem misto setrim z duvodu osazeni modulu automatizace domu pro rizeni topeni, osvetleni a stineni.

A jak máte ošetřené výsledky oteplení rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Stoniš
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.12.2018, 21:23 »

A jak máte ošetřené výsledky oteplení rozvaděče?
Z duvodu vyssiho zahrivani je rozvadec zabudovan v SDK predstene. Vypoctove to vychazi, prakticky se uvidi ... do rozvadece hodim dve cidla teploty a nejakou dobu to budu sledovat, kdyby to hralo tak se tam hodi aktivni chlazeni. Co jsem ale videl nektere rozvadece na netu tak jsem v klidu. V kazdem pripade dalsi duvod dat ty dva okruhy na jeden jistic :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 20.12.2018, 21:48 »

Nezlobte se, kolegové to nemysleli zle  Mrknutí Ono spínání zátěží v rozvaděči obnáší v součtu zajímavé ztrátové výkony a málokdo to řeší. Myslím, že to s vámi mysleli dobře.
Měl bych jen výtku k té SDK předstěně, zrovna to z hlediska chlazení je docela problém, obvykle je vycpaná vatou a teplo nemá kam jít. Možná by byl lepší přisazený rozvaděč než zapuštěný.
Ale k tématu. Zapojení více topných okruhů za jeden chránič není nic proti ničemu. Bezpečnost to splní a pak je to jen sázka, jaké tam budou unikající proudy. Ale v případě plastových topných kabelů bych zradu nečekal. Pak už jen záleží, jakou uživatel požaduje provozní spolehlivost. Pakliže je tento požadavek vysoký až extrémní, dejte na každý okruh samostatný chránič. Jinak bych nechal jeden chránič na víc okruhů topení. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Stoniš
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.12.2018, 22:19 »

Ja se nezlobim. p Horskeho povazuju za odbornika, byt se k jadru meho problemu, v podstate, nevyjadril. To ze jsem se na tuto otazku zde ptal je prave zpusobeno nahlodavanim meho svedomi, ze se neco v mem rozvadeci snazim osidit a tak trochu jsem doufal, ze me nekdo podpori, ze to neni az tak zle :-).
Jinak ta SDK predstena tam je prave pouze z duvodu odvadeni tepla, zadna vata se nekonala - neni co tepelne/yvukove iyolovat v technicke od predsine. Predstena je propojena s podhledem, takze stoupajici teplo muze byt dale odvedeno. vsechny horni zaslepky v rozvadeci jsou domontovany a jak uz jsem psal, kdyby to nestacilo, odvod tepla podporim. Po vikendu snad hodim foto, to bz mohlo vzvolat vic reakci. Ja kritiku beru, pac veci posouva kupredu, tak uvidime:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.12.2018, 23:54 »

Aku bezpecnostnu ulohu ma chranic pri podlahovom kureni ? Pevne pripojeny spotrebic = vykurovaci kabel zaliaty v betone, kryty dlazbou, laminom a pod. Privodny kabel k termostatu v stene. Ziadne casti pristupne dotyku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 21.12.2018, 06:06 »

Aku bezpecnostnu ulohu ma chranic pri podlahovom kureni ? Pevne pripojeny spotrebic = vykurovaci kabel zaliaty v betone, kryty dlazbou, laminom a pod. Privodny kabel k termostatu v stene. Ziadne casti pristupne dotyku.

Čistě technicky - stačí se podívat na požadavky do ČSN 33 2000-7-753.

A další pohled, čistě praktický.

Už mnohokrát jsem řešil topný kabel poškozený chybnou montáží, nebo stavební činností. Pak stačí malá nehoda, kdy se například při hře dětí vylije váza na podlahu a mokrý koberec se může stát smrtící pastí. Věřte že to není žádný problém. "Kopajících" zdí s poškozeným kabelem a i podlah je nečekaně opravdu dost. A je jedno zda jde o topný kabel, nebo klasický silový.



K původnímu dotazu:
Problém to není, samozřejmě pokud předjištění vyhovuje připojené zátěži. Nicméně hledisko provozní a přehlednosti zapojení i ovládání je také důležité. Přitom se vůbec nedivím kolegům kteří upozorňují na potřebu správného návrhu, tedy projektu obsahujícího všechny potřebné náležitosti spolu s výpočtem tepelných ztrát na přístrojích a toho zda ten rozvaděč zvládne "vše uchladit". Je to důležité jak z bezpečnostního hlediska, tak i dlouhodobého provozu. Přístroje trvale přehřívané, vykazují výrazné zkrácení životnosti a tedy i spolehlivosti. To při ceně modulů pro systémovou instalaci může znamenat i citelné budoucí náklady na opravy i servis. To si žádný rozumný integrátor na krk nevezme. Nejlepší je způsob instaluj a zapomeň. Tím nemyslím nevěnovat se zákazníkovi dál, ale to co pro něj uděláte, už nemusíte opakovaně znova a znova opravovat a řešit tímto způsobem naštvaného člověka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 21.12.2018, 07:29 »

Jen se vás zeptám, jaký systém automatizace hodláte použít, který uvádí v katalogu ztrátové výkony? Neberte to jako rýpání, zajímá mě to čistě technicky. V praxi se často setkávám s tím, že výrobci těchto systémů u jednotek tuto informaci vůbec neuvádí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.12.2018, 14:15 »

Jeden z praxe.
U kamaráda na chalupě mám na jeden chránič 40/0,03/4 nainstalováno
 - 4x B 16A/1 - 4 x okruh pro přímotopy ( na každém okruhu max 3 kW přímotopů)
 - 1x B 16A/1 - 1x orkuh 2,5kW přímotopný kabel v podlaze obývacího pokoje
 - 2x B 10A/1 - 2x cca 1,2-5 kW dva přímotopné kabely pro vytápění koupelny a chodby
- každá podlahovka má svůj stykač S20-20, který je řízen prostorovým termostatem
Plus jsou v rozvaděči další dva chrániče pro další okruhy.
Za cca 6 let provozu chalupy se nestalo aby chránič pro topení vybavil. Takže odpověď na otázku: Jeden chránič pro více okruhů topení není problém. Jeden jistič pro dva takto malé výkony taky nevidím jako problém, co se týče bezpečnosti a funkčnosti. Jediný problém může nastat, když dojde ke zkratu na jednom z topných kabelů tak nebude fungovat ani ten druhý na stejném jističi, ale dost pravděpodobně dojde i k vybavení dalšího předřazeného jističe, pokud bude do velikosti 25A, pokud bude 32A a více, tak už k jeho vybavení dojít nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.12.2018, 14:57 »

Jeden z praxe.

Za cca 6 let provozu chalupy se nestalo aby chránič pro topení vybavil.
Za dobu své cca 20 leté praxe jsem problém s podlahovou topnou rohoží řešil jen dvakrát a vždy to bylo po útoku kutila s vrtačkou.
Řekl bych, že při správné pokládce se jedná o velmi spolehlivý výrobek a obavy z více okruhů za jedním chráničem jsou zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 21.12.2018, 15:00 »

Vitku, zrovna u topení na chalupě mi připadá centrální chránič jako poměrně velké riziko. Při poruše dojde k výpadku celého topného systému. V případě souběhu dalších okolností (velké mrazy, dlouhodobá nepřítomnost uživatele....) může dojít je značným škodám (popraskané trubky, sanita....).
Asi bych se tomu snažil vyhnout.
Ale je to věc názoru a dalších věcí okolo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.12.2018, 15:30 »

Vitku, zrovna u topení na chalupě mi připadá centrální chránič jako poměrně velké riziko. Při poruše dojde k výpadku celého topného systému. V případě souběhu dalších okolností (velké mrazy, dlouhodobá nepřítomnost uživatele....) může dojít je značným škodám (popraskané trubky, sanita....).
Asi bych se tomu snažil vyhnout.
Ale je to věc názoru a dalších věcí okolo.
To souhlas. Nicmene v dome je EZS, tudiz monitorig pritomnosti napeti. Topeni je ovladane pres EZS, kdyz se zakoduje, tak se preveksluje uvladani na jediny cetralni protizamrzovy cidlo. Teplota na tomto cidle + venkovni teplota je zobrazovana zakaznikovi na ovladacim panelu systemove instalace u nej doma. Takze vi "hned" ze se neco deje. A v pripade nutnosti muze vyrazit to resit, pripadne vyslat spojku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.12.2018, 19:34 »

Chci řešit něco podobného. Podlahové topení doplnit o další ochranu. Tozn. v sérii se stýkačem HDO mít druhý který bude blokovat EZS resp. její čidlo jako únik vody na podlaze. Je to hovadina, nebo vylepšení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Stoniš
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.12.2018, 23:06 »

Jen se vás zeptám, jaký systém automatizace hodláte použít, který uvádí v katalogu ztrátové výkony? Neberte to jako rýpání, zajímá mě to čistě technicky. V praxi se často setkávám s tím, že výrobci těchto systémů u jednotek tuto informaci vůbec neuvádí.
Jedna se o loxone, udávají ztrátový výkon pro svou základní jednotku 7,8W + rozšíření dalších 12W. Teoreticky to nevychází úplně nejhůř, ale je to jen cislo co udava vyrobce. Jednotka ma v sobe samo o sobe 8 relatek se zatizenim 5A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.12.2018, 00:50 »

Chci řešit něco podobného. Podlahové topení doplnit o další ochranu. Tozn. v sérii se stýkačem HDO mít druhý který bude blokovat EZS resp. její čidlo jako únik vody na podlaze. Je to hovadina, nebo vylepšení?

Kolikrat vam unikla voda na podlahu? Neni lepsi prevence nez cidlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.