Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?  (Přečteno 19720 krát)
Martin Losert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.12.2018, 18:43 »

Chystám se na provedení nové elektroinstala ce ve starém RD. Pokud majitel svolí chci instalovat svodič bleskových proudů. Vím že to bude typ 3+1 ale moc se v tom nevyznám. Najdu někde přesnější informace kterýma se řídit, nebo je nějaký "běžněji" používaný svodič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.12.2018, 22:12 »

Řekněte to projektantovi, on vybere vhodný typ podle znalosti místních podmínek.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.12.2018, 22:15 »

Pokud jste laik, tak se nepouštějte do větších akcí. Není to pouze o výběru, ale má to mnoho dalších souvislostí. Pro názornost příručka pro výběr.


* ds250_pomucka_pro_spravny_vyber-1.jpg (350.74 KB, 3354x2454 - prohlédnuto 1461 krát.)

* ds250_pomucka_pro_spravny_vyber-2.jpg (363.98 KB, 3312x2454 - prohlédnuto 1148 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.12.2018, 22:16 »

Když se špatně zapojí proudový chránič, stykač,... pozná se to zpravidla na funkci.
Pokud se udělá nějaká chyba ve výběru nebo montáži přepěťové ochrany, nemusí se to z funkce poznat tak jasně, jen se stane, že ta investice nemusí být rozumně využita.
Takže tady se na dálku, bez znalosti mnoha podrobností, nic konkrétního radit nedá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.12.2018, 07:35 »

Snad vam pomuze i informace, ze jiskriste starne ve srovnani s varistorem neporovnatelne pomalej.
A na margo vyberu kvality jen tolik, ze v RD se na svodiče moc casto koukat nechodi :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.12.2018, 08:11 »

Vím, co tu píší kolegové přede mnou jste číst nechtěl, ale je to tak.
Píšete, že se chystáte na provedení nové elektroinstala ce v RD. Pak byste měl toto provádět dle projektové dokumentace. Proč?
No tak za prvé nám to ukládá za povinnost zákon, příslušné vyhlášky a doporučují příslušné ČSN a za druhé, sám vidíte, že bez PD nejste a nebudete sám schopný vybrat a provést funkční instalaci svodiče. Pak by mě ještě docela zajímal váš návrh rozvaděče. Jsem schopný se vsadit, že nebude navržen a proveden správně. O návrhu systému ochranného pospojení a případně návrhu hromosvodu snad už ani psát nebudu :-)   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 12.12.2018, 09:19 »

Chystám se na provedení nové elektroinstala ce ve starém RD. Pokud majitel svolí chci instalovat svodič bleskových proudů. Vím že to bude typ 3+1 ale moc se v tom nevyznám. Najdu někde přesnější informace kterýma se řídit, nebo je nějaký "běžněji" používaný svodič?
Jelikož se v RD běžně v provozu dále instalace nikdy neověřuje, měl by být typu "nainstaluj správně a zapomeň".
Zaráží mne že uvádíte svoji nezkušenost, ale víte že bude 3+1.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.12.2018, 09:49 »

Nekteri laici docela radi zataji sve skutecne znalosti. Je to dobra taktika jak si alespon castecne overit odbornou uroven radce :-)))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karotka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.05.2020, 20:30 »

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji. Bla bla bla projekt, bla bla bla odbornik, bla bla bla. I odbornik muze snad zadat o radu. Svodice se nepouzivaji leta a i vyuceny elektrikar se s nema za svuj zivot nemusel setkat. K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.05.2020, 20:55 »

My všichni známe projekt pro stavební povolení (někteří ho i tvoříme) a proto víme, že se podle něj nic postavit nedá. Není k tomu určen. Pořiďte si projekt pro provedení stavby nebo nejlépe realizační projekt. Tam to bude stoprocentně.

Ale co v něm určitě najdeme, je odkaz na sadu norem 62305, která použití SPD popisuje.

Není to úplně triviální, k návrhu potřebujete znalosti a stojí nás to i peníze.

Vím že to bude typ 3+1 ale moc se v tom nevyznám.

To mi jako dotaz odborníka nepřipadá.

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji.

Protože položil nesprávnou otázku na nesprávném místě. To se stává i jinde, že dostanete odpověď o kterou nestojíte (takovou dostal třeba Sibrel od Aldrina, tím ale opravdu nechci nikoho k ničemu navádět, to je extrém). Radu zdarma tazatel už dostal, i když se vám nelíbila. Chcete-li dostat jinou, obraťte se na jiná fóra.

Mimochodem, vyučeného elektrikáře, který se tím živí a nikdy se nesetkal se svodičem neznám. Že ho neumí navrhnout, to je normální, od toho elektrikář není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 23.05.2020, 21:54 »

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji. Bla bla bla projekt, bla bla bla odbornik, bla bla bla. I odbornik muze snad zadat o radu. Svodice se nepouzivaji leta a i vyuceny elektrikar se s nema za svuj zivot nemusel setkat. K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi

Vzhledem k tomu že problematika vyžaduje spoustu vstupních informací, ze kterých někdo fundovaný (projektant),  navrhne řešení které je součástí komplexního návrhu, nemůže se někdo dožadovat odpovědi jak dítě lízátka.   Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 23.05.2020, 23:01 »

... K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi
Trefa!
To je přesně to, co je špatně!
Někdo pomocí CtrlC a CtrlV do projektu pro stavební povolení nacpe něco obecného a vůbec neřeší spoustu detailů, bez jejichž znalosti se toho dá zkazit tolik, že si investor bude myslet, že má ochranu proti přepětí a místo toho bude mít nefunkční nebo polofunkční parodii na ochranu!
A to by se dalo z hlediska práva označit za podvod!
Rada ANO, ale "projekt zadarmo" NE! A nejde jen o peníze, ale pokud se mám pod něco podepsat, musím být přesvědčen o tom, že to je správně a k tomu potřebuji nějaké seriozní podklady!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #12 kdy: 23.05.2020, 23:52 »

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji. Bla bla bla projekt, bla bla bla odbornik, bla bla bla. I odbornik muze snad zadat o radu. Svodice se nepouzivaji leta a i vyuceny elektrikar se s nema za svuj zivot nemusel setkat. K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi
Pokud někdo tvrdí, že je třeba použít 3+1, či 4+0, ale že se v tom dále nevyzná, jedná se o protichůdnou informaci, právě volba zapojení je jedním z nejnáročnějšíc h rozhodnutí.
Jako kdyby tvrdil v šachu, že použije dračí sicilskou (jedno z nejtěžších zahájení, kombinující v sobě jak potřebu znalosti encyklopedický ch znalostí, tak schopnost odhadu vývoje dle reakcí soupeře) a přitom neuměl rozmístit správně figury.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.05.2020, 07:56 »

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji.

Skúste technickú podporu dajakého výrobcu, ale mnohí robia aj školenia zadarmo

Alebo si vypracujte svoj konkrétny problém na flešku v powerpointe, a príďte s tým za školiteľom o dve hodiny skôr
Možno budete prekvapený jak elegantne a radi vám pomôžu s vašou prezentáciou problému keď vás zaradia do otázok a odpovedí pred všetkými ostatnými, ktorým potom vlastnou iniciatívou vlastne zadarmo pomôžete vy sám Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 24.05.2020, 08:49 »

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji.


Předpokládám, že umíte číst.
Pokud se nepletu, pak si přečtěte všechny příspěvky tohoto vlákna. Tam najdete odpověď na vaší otázku. Není potřeba vše psát neustále pomalu do zblbnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.