Martin Losert
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 11.12.2018, 18:43 » |
|
Chystám se na provedení nové elektroinstala ce ve starém RD. Pokud majitel svolí chci instalovat svodič bleskových proudů. Vím že to bude typ 3+1 ale moc se v tom nevyznám. Najdu někde přesnější informace kterýma se řídit, nebo je nějaký "běžněji" používaný svodič?
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2018, 22:16 » |
|
Když se špatně zapojí proudový chránič, stykač,... pozná se to zpravidla na funkci. Pokud se udělá nějaká chyba ve výběru nebo montáži přepěťové ochrany, nemusí se to z funkce poznat tak jasně, jen se stane, že ta investice nemusí být rozumně využita. Takže tady se na dálku, bez znalosti mnoha podrobností, nic konkrétního radit nedá
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.12.2018, 08:11 » |
|
Vím, co tu píší kolegové přede mnou jste číst nechtěl, ale je to tak. Píšete, že se chystáte na provedení nové elektroinstala ce v RD. Pak byste měl toto provádět dle projektové dokumentace. Proč? No tak za prvé nám to ukládá za povinnost zákon, příslušné vyhlášky a doporučují příslušné ČSN a za druhé, sám vidíte, že bez PD nejste a nebudete sám schopný vybrat a provést funkční instalaci svodiče. Pak by mě ještě docela zajímal váš návrh rozvaděče. Jsem schopný se vsadit, že nebude navržen a proveden správně. O návrhu systému ochranného pospojení a případně návrhu hromosvodu snad už ani psát nebudu :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2018, 09:19 » |
|
Chystám se na provedení nové elektroinstala ce ve starém RD. Pokud majitel svolí chci instalovat svodič bleskových proudů. Vím že to bude typ 3+1 ale moc se v tom nevyznám. Najdu někde přesnější informace kterýma se řídit, nebo je nějaký "běžněji" používaný svodič?
Jelikož se v RD běžně v provozu dále instalace nikdy neověřuje, měl by být typu "nainstaluj správně a zapomeň". Zaráží mne že uvádíte svoji nezkušenost, ale víte že bude 3+1.
|
|
|
|
|
Karotka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.05.2020, 20:30 » |
|
Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji. Bla bla bla projekt, bla bla bla odbornik, bla bla bla. I odbornik muze snad zadat o radu. Svodice se nepouzivaji leta a i vyuceny elektrikar se s nema za svuj zivot nemusel setkat. K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.05.2020, 20:55 » |
|
My všichni známe projekt pro stavební povolení (někteří ho i tvoříme) a proto víme, že se podle něj nic postavit nedá. Není k tomu určen. Pořiďte si projekt pro provedení stavby nebo nejlépe realizační projekt. Tam to bude stoprocentně. Ale co v něm určitě najdeme, je odkaz na sadu norem 62305, která použití SPD popisuje. Není to úplně triviální, k návrhu potřebujete znalosti a stojí nás to i peníze. Vím že to bude typ 3+1 ale moc se v tom nevyznám.
To mi jako dotaz odborníka nepřipadá. Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji.
Protože položil nesprávnou otázku na nesprávném místě. To se stává i jinde, že dostanete odpověď o kterou nestojíte (takovou dostal třeba Sibrel od Aldrina, tím ale opravdu nechci nikoho k ničemu navádět, to je extrém). Radu zdarma tazatel už dostal, i když se vám nelíbila. Chcete-li dostat jinou, obraťte se na jiná fóra. Mimochodem, vyučeného elektrikáře, který se tím živí a nikdy se nesetkal se svodičem neznám. Že ho neumí navrhnout, to je normální, od toho elektrikář není.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 23.05.2020, 21:54 » |
|
Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji. Bla bla bla projekt, bla bla bla odbornik, bla bla bla. I odbornik muze snad zadat o radu. Svodice se nepouzivaji leta a i vyuceny elektrikar se s nema za svuj zivot nemusel setkat. K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi
Vzhledem k tomu že problematika vyžaduje spoustu vstupních informací, ze kterých někdo fundovaný (projektant), navrhne řešení které je součástí komplexního návrhu, nemůže se někdo dožadovat odpovědi jak dítě lízátka.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 23.05.2020, 23:01 » |
|
... K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi
Trefa! To je přesně to, co je špatně! Někdo pomocí CtrlC a CtrlV do projektu pro stavební povolení nacpe něco obecného a vůbec neřeší spoustu detailů, bez jejichž znalosti se toho dá zkazit tolik, že si investor bude myslet, že má ochranu proti přepětí a místo toho bude mít nefunkční nebo polofunkční parodii na ochranu! A to by se dalo z hlediska práva označit za podvod! Rada ANO, ale "projekt zadarmo" NE! A nejde jen o peníze, ale pokud se mám pod něco podepsat, musím být přesvědčen o tom, že to je správně a k tomu potřebuji nějaké seriozní podklady!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.05.2020, 23:52 » |
|
Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji. Bla bla bla projekt, bla bla bla odbornik, bla bla bla. I odbornik muze snad zadat o radu. Svodice se nepouzivaji leta a i vyuceny elektrikar se s nema za svuj zivot nemusel setkat. K tomu ti, co zbytecne radi by se meli nekdy podivat do stavebniho povoleni, jak vypada projekt. Zadne zapojeni tam neni a u svodice je tak maximalne uvedeno, ze tam ma byt a jake tridi
Pokud někdo tvrdí, že je třeba použít 3+1, či 4+0, ale že se v tom dále nevyzná, jedná se o protichůdnou informaci, právě volba zapojení je jedním z nejnáročnějšíc h rozhodnutí. Jako kdyby tvrdil v šachu, že použije dračí sicilskou (jedno z nejtěžších zahájení, kombinující v sobě jak potřebu znalosti encyklopedický ch znalostí, tak schopnost odhadu vývoje dle reakcí soupeře) a přitom neuměl rozmístit správně figury.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 24.05.2020, 08:49 » |
|
Muzete mi prosim nekdo vysvetlit, proc kdyz clovek zada o radu o tom, jaky 3+1 svodic se da pouzit pro RD, tak odstane spusty odpovedi o ktere vubec nestoji.
Předpokládám, že umíte číst. Pokud se nepletu, pak si přečtěte všechny příspěvky tohoto vlákna. Tam najdete odpověď na vaší otázku. Není potřeba vše psát neustále pomalu do zblbnutí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|