Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?

<< < (2/4) > >>

Jiří Kubík:
V úvahu přichází pouze možnost poškození plastového potrubí a plastové jímky
dynamickými a tepelnými účinky při průchodu bleskového proudu svodem
do zemniče.
Podle mne je pravděpodobnos t, že se svod v zemi tak rozpálí a bude sebou
nebezpečně mrskat, velice malá.
Ještě jsem žádný svod takto uložený po zásahu blesku nikdy nezkoumal,
tak se mohu se mýlit.

Ale jak znám novodur a spol.,  jsou to materiály, které vydrží opravdu dost.

 :)

Jan Franěk:
Citace: ACEOF ACES  09.12.2018, 21:09

Podle mého názoru může bleskový proud vyvolávat i dynamické a tepelné účinky, přeskoky aj.,  které by mohly do vzdálenosti 0,5metru od zemnícího pásku poškodit podzemní inženýrské sítě.


Osobně bych se tepelných účinků v tomto případě vůbec nebál. Přeskoky a jiné účinky hrozí především v případě popsaných Milanem Hudcem jako hnus. Navíc to riziko osobně  nevnímám jako úplně zásadní. Podle mne případná rizika ukáže například měření odporu zemniče. Ovšem ne způsobem kdy "montážka" prolije výkop vodou a nechá rychle revizního technika změřit hodnoty. Ty jsou v okamžiku revize vyhovující, ale po vyschnutí zeminy okolo pásku se dostanete na velmi vysoké, tedy nevyhovující hodnoty. Pak mohou hrozit přeskoky a může dojít k nějakým škodám. Ale stále to riziko v případě plastového odpadního potrubí vnímám jako nízké. Ale není v té plastové jímce nějaké čerpadlo?
Řešením může být i vzájemné propojení jednotlivých zemničů, takzvaným okruhovým zemničem, kdy se toho nechá mnoho zachránit, vylepší se celkový odpor zemniče a rovnoměrně rozprostře případný bleskový proud tak, aby napáchal co nejméně škody. Ovšem to nemusí platit vždy a ve všech případech. Někde mohou hrozit přeskoky na plyn, či jiné sítě. Dle mne to rozhodně není práce pro kdejakého diletanta, ale zkušeného projektanta na hromosvody. Ten musí být obeznámen s místními podmínkami. Napište odkud jste a domluvit se s někým nedaleko od vás.

Dále radím - na všechno chtějte doklady a především vše foťte. Způsob i hloubku uložení, způsob napojení na zemní tyče, spoje pásku, nebo přechody pásku (drátu) na fasádu a podobně. Zde se dělá mraky chyb firmami, které to už dělají roky a nikdo si nestěžoval.
Spoje mají být ošetřené proti korozi, stejně jako přechody FeZn ze země na vzduch a podobně.

ACEOF ACES:
Můžete sledovat vodivost zeminy kolem uzemnění, zemničů, připojovacích vodičů a přívodů k nim, nebo do vzdálenosti 0,5metru kolem nic nedávat. Smích

Javorsky:
Spis bych mel obavy ohledne budoucich dopadu zvoleneho reseni, ktere pravdepodobne zatizi uzemneni distribuce pres PEN privodu vice nez je zdravo.

ACEOF ACES:
Zrovna z přetížení uzemnění distribuce, vlivem zvoleného řešení, bych obavy neměl.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana