Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?

<< < (6/8) > >>

Milan Hudec:
Vystačí/nevystačí....
Šetřit v rámci bytu několik metrů 4x2,5 vs 5x2,5 je diagnóza.

Radek Červený:
Jistě, víme, že za určitých podmínek lze desku připojit i na dvě fáze a není to nic nového pod sluncem. Na straně druhé, není to řešení, ale z nouze ctnost. Jsme na odborném portále, kde se předpokládá odpověď ve stylu, jak by to mělo být, aby to bylo správně.
Pokud platí 25 let nějaký předpis, který mluví o třech/pěti žílách, nevidím zde prostor pro obhajobu čtyřžíly. Pokud toto chcete obhajovat, založte si portál Bastlírna Jiřího Babici a tam můžete kreativně rozebírat vše možné a třeba vymyslet i řešení, jak do varné desky nepřivádět žádný kabel a řešit dolévání petroleje.
P.S. Jsem nějak poslední roky alergický na šmudly, co si oblečou lacláče, do ruky vezmou štípačky a už si myslí, že jsou elektrikáři. Tak omluvte můj nekompromisní názor.

Miroš Jan:
Radku moje slova  :)

Jiří Kubík:
Je nutno dodat důležité upozornění!

Pomineme-li případy, kdy už má slovo policejní vyšetřovatel,
tak všichni se sporáky zapojenými v TN-C (PEN),  pokud dojde k
přerušení tohoto vodiče na trase mezi rozvaděčem a sporákem,
to poznají okamžitě.
(Vrtání, sekání, věšení obrázků, sabotáž, syst. Kramný apod.)
Sporák jim nehřeje vůbec, nebo málo, nebo naopak moc.
Jsou proto nuceni okamžitě jednat.

U sítí TN-C-S s proudovým chráničem, přerušení PE bez měření nepoznáte.
Sporák vaří a peče normálně, k žádné akci vás to nenutí a nebezpečí číhá.

Doporučoval bych zkrácení revizních lhůt v bytech z doporučovaných
5ti let (které samozřejmě každý provádí běžně) na 1 rok maximálně.
A uzákonit povinnost min. 1 týdně vybavovat (rozpohybovávat) chránič zkušebním
tlačítkem.
Chrániče vybavit počítačem vypnutí, zaplombovat a stav pravidelně kontrolovat
zvláštním orgánem distributora.

Javorsky:
Citace: Jiří Kubík  05.12.2018, 08:59

Je nutno dodat důležité upozornění!

Pomineme-li případy, kdy už má slovo policejní vyšetřovatel,
tak všichni se sporáky zapojenými v TN-C (PEN),  pokud dojde k
přerušení tohoto vodiče na trase mezi rozvaděčem a sporákem,
to poznají okamžitě.
(Vrtání, sekání, věšení obrázků, sabotáž, syst. Kramný apod.)
Sporák jim nehřeje vůbec, nebo málo, nebo naopak moc.
Jsou proto nuceni okamžitě jednat.

U sítí TN-C-S s proudovým chráničem, přerušení PE bez měření nepoznáte.
Sporák vaří a peče normálně, k žádné akci vás to nenutí a nebezpečí číhá.

Doporučoval bych zkrácení revizních lhůt v bytech z doporučovaných
5ti let (které samozřejmě každý provádí běžně) na 1 rok maximálně.
A uzákonit povinnost min. 1 týdně vybavovat (rozpohybovávat) chránič zkušebním
tlačítkem.
Chrániče vybavit počítačem vypnutí, zaplombovat a stav pravidelně kontrolovat
zvláštním orgánem distributora.


Uff... :-)))) (prominte)