| | |-+  Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?  (Přečteno 26655 krát)
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« kdy: 19.11.2018, 14:21 »

Při pravidelné revizi jsem se setkal se zásuvkami 400V/TN-C napojených kabelem CYKY-J 5x1,5 (nulák nezapojený) z rozvaděčů TN-S.

Tyto zásuvky jsou instalovany pro starší točící stroje.

Otázka teda zní. Která norma mi pomůže vyřešit tento problém?

A je možné vynechat pracovní vodič pro symetricky zatížené stoje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.11.2018, 19:46 »

Když se podíváte do ČSN 33 2000-4-46, ed.2, najdete tam přehled chybných, nevhodných a správných zapojení.
To, co popisujete, je mezi správnými, ale logicky pouze pro motory nebo podobné spotřebiče, které nepotřebují N vodič

edit - jen je chybou nazývat to zapojení zásuvky TN-C

C jak Combine, tedy vodič s kombinovanou funkcí N jako pracovní a PE jako ochranný to NENÍ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.11.2018, 22:05 »

Ve 3f zásuvkách snad nebyl PEN nikdy ne? Vždycky to byl jen PE, v instalacích bez chrániče se chová jako PEN...

Osobně bych s připojením 4p zásuvek, tedy 3f + PE neměl problém. Nově bych to takto určitě nedělal, spíše bych šel cestou zásuvka 5p a do ní redukci 5p na 4p.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.11.2018, 12:15 »

Děkuji za radu a nasměrování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.11.2018, 06:08 »


Osobně bych s připojením 4p zásuvek, tedy 3f + PE neměl problém. Nově bych to takto určitě nedělal, spíše bych šel cestou zásuvka 5p a do ní redukci 5p na 4p.

V nových instalacích by se neměly čtyřpólové zásuvky používat, určitou vyjímku tvoří průmyslové použití, kde je zásuvka použita pro jeden konkrétní stroj a odbornou obsluhu. Redukce příliš nedoporučuji, představují další místo s přechodovými odpory, v případě potřeby je lepší vyměnit vidlici za 5 kol. a kontakt N zůstane volný. Redukce jsou vhodné pouze pro krátkodobá užití v případě třeba zápůjčky zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.11.2018, 08:41 »

Výměna za 5.kol. je docela špatné řešení.
Co kdyby mi tam někdo zapojil stroj s řídícím či ovládacím systémem.
Cybějící pracovní vodič v tomto případě by byl průser.

 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.11.2018, 09:28 »

Zde je jasný důvod použití proudového chrániče. Pak je to blbuvzdorné.  Úsměv
Taková zásuvka dnes musí být 3PE.
Ve starých sítích dle 341010 byl možný poslední bod rozdělení PEN na svorkách stroje.
To ale už dávno neplatí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.11.2018, 13:27 »

Výměna za 5.kol. je docela špatné řešení.

Chybějící pracovní vodič v tomto případě by byl průser.




Já ovšem hovořím o výměně vidlice za 5 kol. u stroje, nikoliv o výměně zásuvky za 5 kol. na zdi!

Navíc tedy předpokládám, že jste elektrikář a ten by snad měl vědět, že zásuvku musí zapojit všemi vodiči a v případě staré instalace TN-C a nové zásuvky musí provést řádným způsobem propojení PEN na PE a N zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.11.2018, 15:42 »

...v případě staré instalace TN-C a nové zásuvky musí provést řádným způsobem propojení PEN na PE a N zásuvky.

To je přesně ono!
Když na přívodních svorkách zásuvky rozdělím PEN na N a PE a dám "pětipól",  je to OK, i když to nemusí s ohledem na aktuálně platné normy být ideální řešení (průřez přívodního PEN vodiče).

Ale mít čtyřpólovou zásuvku s PEN vodičem je jisté bezpečnostní riziko a je to špatné řešení.
A použít redukci 4/5 a nemít propojený N vodič je také omezeně použitelné (a tak trochu riskantní)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.11.2018, 17:58 »

A take si zkontrolujte jisteni 5x1,5.
Jinak redukce 4/5 deli zdirku PE na PE+N a na to at si kazdy udela nazor sam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 22.11.2018, 06:20 »

Osobně se plně ztotožňuji s prispevky č2 a č4

 
Výměna za 5.kol. je docela špatné řešení.
Co kdyby mi tam někdo zapojil stroj s řídícím či ovládacím systémem.
Cybějící pracovní vodič v tomto případě by byl průser


Privod do zásuvky je 5ti žilový,tedy TN-S . Nechápu vaší reakci. Mě osobně přijde naprosto logické použití 5ti pólové zásuvky.

Nulák nezapojený


Domnívám se že nulák není v tomto případě úplně správný výraz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.11.2018, 07:01 »

Pánové, sítě TN-C a TN-S jsou vzájemně nekompatibilní . Buď provozuji jedno, nebo druhé. Oboje má své plusy, ale i mínusy. Např v TN-C mohu poznat podle blikajících světel poruchu v ochraně neživých částí, což v TN-S poznat nelze. Provozovat TN-S je podstatně náročnější záležitost pro údržbu. V případě provedeného pospojování nelze ani měřením zkontrolovat vodič PE. Vše musí být zkontrolované mechanicky ,  spoje pak musí být očištěné a dotažené. Nějaké redukce jsou nepřípustné. Pokud např. potřebuji připojit v TN-S cirkulárku s vypínačem, pak mně nezbývá nic jiného něž osadit pětikolíkového „samce“,  N nebude zapojen. Pokud potřebuji zapojit nějaký stroj (např. staršího provedení ) ,  nezbývá nic jiného, než elektroinstala ci stroje předělat. To, že se to majitelům nelíbí, protože je to drahé, nesmí mít žádnou váhu, nějaké bastlení (abych vyhověl),  je zkrátka neprofesionáln í přístup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.11.2018, 07:15 »

Profesionalni pristup k predelavani stroju je v praxi ekonomickou utopii, tam bych zustal v TN-S (TN-C-S) pri zakazu ctyrpolu.
Jinak mam simrani, ze si neco vyslechnete :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.11.2018, 07:17 »

Osobně se plně ztotožňuji s prispevky č2 a č4

 
Privod do zásuvky je 5ti žilový,tedy TN-S . Nechápu vaší reakci. Mě osobně přijde naprosto logické použití 5ti pólové zásuvky.

Domnívám se že nulák není v tomto případě úplně správný výraz

Nevěnoval jsem dostatečnou pozornost odpovědi pana Václava proto ta chybná reakce. Omluva.
Těch instalovaných 4pol. zásuvek z rozvaděčů TN-s je zhruba 20ks.
Pokud by šlo jenom o mě nechám všechny zásuvky vyměnit. Ale chci mít jistotu či rozhodnu správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.11.2018, 07:34 »

Důvod založení tohoto tématu byl ten, že určitá skupina rev. kolegů mi tvrdí že vynechaný pracovní vodič pro tyto staré točící stroje je v pořádku.
A druhá část mi tvrdí že toto je špatně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.11.2018, 07:44 »

Odpověď máte hned v první reakci. Nejedná se o vodič PEN (tedy není to TN-C),  ale o vodič PE. Čtyřpólová zásuvka je v pořádku.

Jenom si z toho vodiče PE pak na stoji nesmíte vyrobit N (třeba pro ovládání).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.11.2018, 07:46 »

Odpověď máte hned v první reakci. Nejedná se o vodič PEN (tedy není to TN-C),  ale o vodič PE. Čtyřpólová zásuvka je v pořádku.

Jenom si z toho vodiče PE pak na stoji nesmíte vyrobit N (třeba pro ovládání).
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.11.2018, 08:31 »

Ukazkova situace akceptace spatneho navrhu v novych podminkach. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.