Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
Patrik Dedík:
Zapajam si v byte rozvadzac, kde som sa rozhodol kvoli miestu v rozvadzaci a kvoli tomu, ze keby vypadla faza aby hned nevypadol chranic a nepojde nic z toho obvodu,pouzit tri 1F chranice typ A, s tym ze jeden chranic bude na L1, druhy bude na L2, treti na L3. Samozrejme kazdy bude mat svoju N svorku.
Ide mi o to, ze si do isticov zapojim vyvody k jednotlivym zas. a vyp.
Z prveho chranica potianem L1 na privod istica
Z druheho chranica potiahnem L2 na privod druheho istica
A z tretieho chranica potiahnem L3 na privod do tretieho istica.
Samostne istice potom navzajom prepojim pomocou 3F hrebena. Isticov je cca 16, neviem presne.
Budu prosim tieto chranice korektne fungovat? Vlastne som 4P chranic rozdelim na tri 1 polove.
Len neviem co to spravi ked obvod z fazy L1 (chranic 1), a N z chranica (2) sa stretnu.
Ja si myslim, ze by to slo.
Jiří Schwarz:
"ELEKTRIKÁŘ" by měl vědět, že když se za chrániči nesprávně spojí různé okruhy, moc to fungovat nemůže.
NEelektrikář by měl pouze zasádrovat krabičky, zazdít kabely,... a odbornou část nechat odborníkům
Radek Červený:
Pokud máte opodstatněný požadavek na zvýšenou spolehlivost napájení, použijte na jednotlivé obvody chrániče s nadproudovou ochranou, tzv. jističochránič e.
Pokud se hodláte pod dílo podepsat, udělejte ho korektně, nikdy nevíte, kdo tam přijde rok po vás a udělá vás na tom.
P.S. Místo v rozvaděči neurčuje jen počet modulů, ale i například jmenovitý proud a další vybavení. Ale předpokládám, že výpočet oteplení a ověření již máte hotové.
Jan Franěk:
Citace: Patrik Dedík 18.11.2018, 23:26
Len neviem co to spravi ked obvod z fazy L1 (chranic 1), a N z chranica (2) sa stretnu.
Ja si myslim, ze by to slo.
Koukám že nejsem sám, kdo si myslí pravý opak :D
Citace: Jiří Schwarz 19.11.2018, 08:44
"ELEKTRIKÁŘ" by měl vědět, že ...
Souhlas Jirko. Raději bez dalšího komentáře :-X
Citace: Radek Červený 19.11.2018, 09:00
Místo v rozvaděči neurčuje jen počet modulů, ale i například jmenovitý proud a další vybavení. Ale předpokládám, že výpočet oteplení a ověření již máte hotové.
(norm) ;)
Mnoho elektrozeníků to dělá bohužel obráceně. Tedy nejdříve si koupí plast a pak se do něj pokouší narvat co se dá. Elektrikář má návrh (projekt) a dle počtu modulů a použitých prvků vybere "bednu" s dostatečnou rezervou. I to je jeden z rozdílů mezi bastlířem a elektrikářem. Bastlířem může být i osoba s platnou vyhl.50, bohužel.
Javorsky:
I presto ze jste nejspis uplny zacatecnik a brodite se chybami, tak nahrazeni jednoho 3f chranice tremi 1F pro instalaci bytu chvalim jako lepsi vyber.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana