Musí kabely do kovového rozvaděče přišroubovaného na zeď vést průchodkami?
HonzaHonza22:
Je nutné do kovového rozvaděče přišroubovanéh o na zeď kabely přivést pomocí průchodky nebo je možné jen vyříznout díru flexou a tam je všechny natahat?
Elektroinstala ce by měla být natahána v podhledu a defakto nad rozvaděčem spuštěna dolu do něj. Jedná se o cca 60 kabelu cyky 3*2.5 + 5*1,5.
Jiří Schwarz:
...vyříznout díru flexou...
Nechci polemizovat o ostré hraně... Viděl už jsem kdejakou prasárnu! (zle)
Co na to výrobce rozvaděče? Jaké krytí IP uvádí ve výrobních podkladech?
IP40/20 nebo IP 30/20?
Dokážete to splnit, když tam ty kabely budou jen tak "viset v díře"?
Nechci říkat radikální NE, potřeboval bych vidět některé detaily provedení, ale asi bych to nepodporoval.
Miroslav Minařík:
Doplním kolegu Schwarze.
Rozvaděč navrhl projektant podle nějakého záměru.
Pokud navrhl vývodky nebo průchodky, vždy k tomu měl nějaký záměr.
Takové "postbastlení" je nepřípustné.
Koupíte si auto a ptáte se zda je opravdu nutné mít u něj výfuk?
Rozvodak:
Citace: HonzaHonza22 16.11.2018, 23:05
Je nutné do kovového rozvaděče přišroubovanéh o na zeď kabely přivést pomocí průchodky nebo je možné jen vyříznout díru flexou a tam je všechny natahat?
Elektroinstala ce by měla být natahána v podhledu a defakto nad rozvaděčem spuštěna dolu do něj. Jedná se o cca 60 kabelu cyky 3*2.5 + 5*1,5.
Určitě průchodky nebo vývodky...
Pro váš záměr se hodí membránová průchodka (destička).
Je škoda ničit krytí IP jak vandal, když je sortiment.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz 17.11.2018, 11:30
...vyříznout díru flexou...
Nechci polemizovat o ostré hraně... Viděl už jsem kdejakou prasárnu! (zle)
Co na to výrobce rozvaděče? Jaké krytí IP uvádí ve výrobních podkladech?
IP40/20 nebo IP 30/20?
Dokážete to splnit, když tam ty kabely budou jen tak "viset v díře"?
Nechci říkat radikální NE, potřeboval bych vidět některé detaily provedení, ale asi bych to nepodporoval.
Přimlouval bych se za to radikální NE.
Ale tady se neptejte, směřujte dotaz na odpovědného montéra elektrického zařízení a na jeho revizního technika. A to dříve, než tu flexku vezmete do ruky. Při výchozích revizích jsem již takových rozvaděčů nechal předělat mnoho. Nezeptali se dříve. 60 kabelu je dosti a existuje opravdu celá řada technologií jak to ošetřit, aby bylo zachováno krytí IP.
Vy se ptáte opravdu jako elektromontér?