, píšu přes kolegu,
výstup je hvězda, tzn. vyvedený N Vodič, soustava z generátoru je TN-C-S. Problém je u ověření impedance vypínací smyčky, že když měření na svorkách zásuvkové skříně provedeme EUROTESTEM XE2,5kV, tak naměřená hodnota je kolem 9,5 ohmu, což v přepočtu na zkratový proud, vzhledem k napětí z generátoru 3x135/230V vychází do 20A. Myslím si tedy, že EUROTEST měří Zs na uvedeném napětí nepřesně.
Odpor vinutí generátoru je do 0,05ohmu, odpor na CYKY 5x4 na 50m je tak do 0,5. Vím, že z hlediska bezpečnosti to vyřeší instalace RCD do 30mA, jen mě zajímá, jestli je to nezbytné.
Znovu tedy opakuji otázku, jak zjistit zkratový výkon generátoru, tzn. jaké parametry potřebuji zjistit, abych ho mohl vypočítat a jak je zjistím?

Doležálek