Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
Doležálek JAn:
Mám motor generátor s výstupními parametry 18kVA, 231/127V, zapojení hvězda, 47A. Přímo na rozvaděči generátoru mám jistič 32A/B/3, přes který je napojena kabelem CYKY-J 5x4 (cca 50m) zásuvková skříň, v které je opět jištení pro zásuvky 32A/3P (32A/B/3) a 16A/3P (16A/B/3). Zajímalo by mě, jakým způsobem zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu pro zajištění automatického odpojení od zdroje dle 4-41 do 0,4s.
Jirka Š. Svejkovský:
Generátorem tvoříte síť TN nebo IT?
Pokud TN, pak stačí změřit impedanci na vhodném místě (u jištění). Zkratový výkon pak bude P = Uf2/Zs
Jiří Schwarz:
Síť TN má dost přísné požadavky na uzemnění, nebylo by jednoduché u některých instalací to splnit.
Takže spíše IT, ale tam by z hlediska bezpečnosti bulo přínosnější zodpovědně hlídat izolační stavy.
Jiří Červinka.:
, píšu přes kolegu,
výstup je hvězda, tzn. vyvedený N Vodič, soustava z generátoru je TN-C-S. Problém je u ověření impedance vypínací smyčky, že když měření na svorkách zásuvkové skříně provedeme EUROTESTEM XE2,5kV, tak naměřená hodnota je kolem 9,5 ohmu, což v přepočtu na zkratový proud, vzhledem k napětí z generátoru 3x135/230V vychází do 20A. Myslím si tedy, že EUROTEST měří Zs na uvedeném napětí nepřesně.
Odpor vinutí generátoru je do 0,05ohmu, odpor na CYKY 5x4 na 50m je tak do 0,5. Vím, že z hlediska bezpečnosti to vyřeší instalace RCD do 30mA, jen mě zajímá, jestli je to nezbytné.
Znovu tedy opakuji otázku, jak zjistit zkratový výkon generátoru, tzn. jaké parametry potřebuji zjistit, abych ho mohl vypočítat a jak je zjistím?
(poklona) Doležálek
Jirka Š. Svejkovský:
Eurotest XE měří impedanci proudem 6,5A (při 230V) po dobu 10 ms. Je možné, že to měření způsobí takový pokles napětí (vlivem zatížení zdroje), že zobrazí nesmyslnou hodnotu.
Toto bych ověřil měřením impedance metodou bez vybavení proudového chrániče proudem cca 10 mA (Zs rcd). Pokud se hodnota nebude příliš lišit, nezbývá než opravdu použít RCD.
Mimochodem, ten přístroj umí měřit Zs i při uvedeném napětí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana